Jakým způsobem zapojit třífázový motor,
aby po výpadku a opětném naskočení elektrické energie se nerozběhl?

Štefan Beláň

Standardně se spínání provádí pomocí stykače a tlačítek.
Chránič chrání - jistič jistí.

Lubomír Jindra

OEZ vyrábí podpěťovou spoušť, která se doplní do motorového spouštěče a v případě výpadku napětí spouštěč vypne, takže se pak musí znovu zapnout ručně.

http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30829
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Michal Slabý

Těch možností je víc. Záleží na způsobu motáže, místě v rozvaděči, nebo na jiném místě stroje, velikosti, ceně....
Dodatečná montáž čehokoli je zásahem do konstrukce a rozporem s dokumentací. Jestli to nemáte pro svoji osobní potřebu, tak docela problém. Tady opravdu záleží na specifice každého stroje.
Revize E1B

Josef Drda

Základní  zapojení proti samovolnému spuštění el.motoru po výpadku el.energie.
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...


Milan Karvánek

Quote from: Daniel Reiský on 02.01.2009, 20:06
V jednoduchosti je síla!


Aby neé, když tohle (ovládání stykače pomocí dvojtlačítka) se učí ve 2 ročníku každý elektrikářský učeň!

Tom Svoboda

Mám starou cirkulárku, motor má na štítku:
kW [3,6]  ["ležatá osmička"] MIN  [930] T
V [380] "Y" [8] A  [50] c/s
V [220] "D"  [13,8] A
a potřebuju vyměnit přívod kabelem se starou "plochou" zástrčkou  za současný pětikolík a kdyby to bylo možné, rád bych při té příležitosti nainstaloval nějakou ochranu proti znovuspuštění. Chci se zeptat, zda nemůžete poradit, kde se dá koupit vhodná (a případně jaká) taková ta krabice s vypínačem, jaká se dnes dává třeba na nové stavební míchačky, (která, myslím, takovou ochranu nějak řěší). (pro váš klid - instaloval bych rukama některého odborníka ;) ). díky moc za radu
Budete-li mi moci vysvětlit, co znamená " ["ležatá osmička"] MIN" a " [930] T ", byl bych taky vděčný

Václav 3

Ležatá osmička znamená nekonečno a  v tomto případě nekonečno minut, čili doba chodu bez omezení a 930 T je 930 obrátek/min.

Vámi zmiňované spínače na míchačku jsou jednofázové, pro váš třífázový motor nepoužitelné. Nejjednodušší je použít stykač a dvě tlačítka, namontovat vše do přístrojové skříně s IP 56 a doporučuji doplnit i nadproudovou ochranu. Kontaktujte některého místního elektrikáře, ten vám bude jistě schopen pomoci, na svépomocné řešení tohle už není.