Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?

Started by marián dlugoš, 04.01.2009, 17:38

previous topic - next topic

marián dlugoš

Mám možnost si sehnat kabel pro moji novostavbu,
abych je nemusel kupovat někde v obchode,
ale nevím zda je budu moci použít.
Jsou to 4x1,5 vlasový se stínením.
Poraďte a když né tak proč.

Jirka Š. Svejkovský

Nechci domýšlet, co znamená "sehnat".

Chtělo by to typ kabelu (je to na něm napsaný).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

A co třeba projektová dokumentace. Ta jistě určuje jaké kabely se mají pro dané uložení a podmínky použít. váš kabel musí mýt podobné parametry. To že má 4vodiče opravdu nic neznamená. Jen údaje dané výrobcem, co určují jeho použití.Udejte přesný typ kabelu.

A navíc se obávám, že u starého 4 žílového kabelu nebudou odpovídat barvy jednotlivých vodičů. Na třífázové rozvody se to nehodí (chybí jeden vodič) a na světla díky barvám taky asi ne.Na zásuvky je to slabé.
Ať to počítám jak chci, tak mi vychází , že i za korunu je ten kabel drahej.
Ceny mědi padly celkem nízko a tak mi opravdu nevychází pár korun ušetřenejch právě na elektrice jako dobrej nápad. To je jako koupit brzdové kotouče na felicii a dát je na audinu. nějak se tam napasujou , tak proč ne? Asi kvůli bezpečnosti nééééé.( je to jen pro srovnání. nikdy jsem kotouče jinam nepasoval  o:-) )

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Ano, přesně tak, jak píše kolega Franěk. Řiďte se podle projektové dokumentace. Tam snad máte uvedeny jednotlivé typy, co? Vím, projektovou dokumentaci zřejmě nemáte, ale pak se vystavujete určitým problémům ohledně revizní zprávy a pokud seženete revizního technika, který vám napíše kladnou revizní zprávu bez platné projektové dokumentace, pak on pro vás riskuje to, že navždy přijde o svoje osvědčení.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Bauer

To Marián Dlugoš:
píšete 4x1,5 vlasový, chápu to správně že se jedná o tzv. licnu? Pokud ano, tak takové kabely nejsou určeny pro pevné uložení např. pod omítku.
Ostatní výhrady již zmínili kolegové.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Jaroslav Jonáš

Vy budete stavět pro sebe a svoji rodinu nový domek a na rozvody elektrické instalace jste ochoten použít nějaký paskvil ? A co trubky na vodovod, na plyn, a co radiátory  a trubky na topení. Možná ve sběrném dvoře byste toto také sehnal. Člověče vzpamatujte se ! Chcete stavět opravdu nový domek nebo nějakou rujnu ? Dávno pryč jsou doby, kdy se podomácku sestavovaly různé elektrokotle a jiná monstra a používalo na stavbě kdeco, protože nebylo nic k sehnání. Dnes už nikdo neuvěří, že v dobách normalizace se běžný stavební materiál pracně sháněl přes všechny možné známé i neznámé a pomocí různých úplatků a sehnat obyčejný vypínač ! bylo téměř nemožné. Jenom vám mohu popřát, aby na odbornmé práce jste sehnal odpovídající odborníky za odpovídající cenu, což může být rovněž nemalý problém.

Václav 3

Elektroinstalace provedená z kvalitního materiálu je investice na 30 až 50 let, tak nevím proč si zbytečně přidělávat problémy. Navíc práce bude představovat také určitou nezanedbatelnou sumu peněz a ta bude znehodnocena použitím nevhodného materiálu a ještě se navýší o práce, které by nebylo třeba ani provádět (použití dutinek, rozholování stíněného kabelu je také pracnější a co s tím stíněním?).

Martin Kurka

Quote from: Václav 3 on 05.01.2009, 09:18
Elektroinstalace provedená z kvalitního materiálu je investice na 30 až 50 let, tak nevím proč si zbytečně přidělávat problémy.

Zlatá slova. Navíc pane Dlugoši, bez popisu typu kabelu (u novějších kabelů bývá typ popsán po 1 m na plášti) je to věštění z křišťálové koule. Mnohé stíněné kabely zejména s barevnými žilami jsou jen na provozní napětí do 60 nebo do 100V a na instalaci 230V je použít nesmíte (datové, mikrofonní a podobné stíněné kabely pro čidla).
Vodítkem může být přítomnost žlutozelené žíly, pak to bývá (leč nemusí být) kabel vhodný pro  230V.
Slaněné kabely vhodné pro kladení do omítky jsou čestnou výjimkou, a jakmile zatahujete kabely do trubek, snižujete proudovou zatižitelnost prakticky o stupeň. Kromě výše uvedených problémů s návlečkami a podobně, protáhnout kabel trubkou znamená mít trubku o stupeň až dva tlustší (více sekání), proti trubce pro jednotlivé vodiče s plným jádrem, aby to vůbec protáhnout přes ohyby šlo. Opravdu příliš drahý kabel.

Quote from: Václav 3 on 05.01.2009, 09:18
a co s tím stíněním?).

Samozřejmě na PE, to je jako otázka co s "volným" žlutozeleným vodičem v kabelu - na straně zdroje nezapojený žlutozelený vodič v kabelu nemá a leckde i nesmí existovat. Už jen z toho prostého důvodu že v případě instalace si připravujete možnost připojení spotřebiče třídy 1.
Takže stínění napojit lisováním na žlutozelený slaněný vodič průřezu adekvátního ke stínění,  napojit na stínění lisováním,  spoj a holou punčošku pěkně dát do smršťovací bužírky, na konec návlačku (masochisté holí dlouhý volný konec, punčošku probodnou vodiči, punčošku zatažením zúží a pak pomocí horkovzdušné pistole nasmrští žlutozelenou bužírku a na punčošku nalisují tlustou návlačku)

P.S.  dvojitý počet pozic pro PE si vyžádá dvojnásobně dlouhou PE přípojnici...
Profici na stíněné kabely mají speciální přípojnici s nerezovými ("hadicovými")  sponami nebo speciální kovové průchodky a díky tomu holí punčošku 1-2cm
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

František Šohajda

Podporuji slova kolegy Václav 3 !To jak popisujete je typické šetření na nesprávném místě! (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Hejčl

Soused ing. si taky dělal elektriku sám, potřeboval přívod pro sporák. Aby ušetřil sehnal použitý kabel, připojil sporák a moc mu nefungovalo tak mě volal , abych se na to podíval, jedna fáze přerušená. V kuchyni vymalováno a vykachlíkováno ušetřil no... o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jaroslav Kořínek

 o:-)ušetříme ať to stojí co to stojí! tu slevu přece nechceme zadarmo.

Radek Horák

Proč by nešel použít? Nedávno jsem podobným kabelem protahoval repráky z domácího kina do kuchyně.

Pavel Horský

Ááááááááááá, pan Horák pojedl vtipnou kaši.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kavan2

Quote from: Radek Horák on 06.01.2009, 08:44
Proč by nešel použít? Nedávno jsem podobným kabelem protahoval repráky z domácího kina do kuchyně.


To musí být kráááása !  (fool)

František Šohajda

No já zase takový kabel požívám na vyvazování vinné révy..../jednotlivé pramínky/ a na instalaci raději použiji to co tam má být a potom raději skončím ve sklípku když vše funguje tak jak má!!! ;D ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Doležal

Lepší je zvonkáč, nemusí se idizolovávat. Kovadlina, sekáč a kladivo. 15 cm kousky, dva jednou ranou.  ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení