• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?

Started by Mizulin, 07.01.2009, 22:25

previous topic - next topic

Mizulin

Po odpojeni spotrebica sa dostane faza na nulovaci a ochranny vodic a tym padom sa faza rozlezie na vsetky zasuvky ... Ako to je mozne ?  siet je tn c po otvoreni zasuvky som zistul ze je podla "farieb "spravne zapojena.

dolac

Ako ste zistil že sa vám ta fáza všade rozlezie?
1. Nemeral ste to dútnavkovou skúšačkou?
2. Ten spotrebič, ktorý ste odpojil vám pred odpojením riadne fungoval?

Ak je odpoveď na prvú otázku áno a na druhú nie, tak máte niekde odpojený PEN vodič. 

Mizulin

Ano meral som to fazovim srobovakom .  Spotrebic riadne funguje ,ale ked vypojim  zasuvku faza sa rozlezie vsade.

Václav 3

to Mizulin:

Nezkoušel jste to náhodou "fázovkou" kde je místo doutnavky červená LED a hodinková baterie? Ta obvykle svítí na čemkoliv

Petr Moravec

Pokud po odpojení onoho spotřebiče máte opravdu fázové napětí na ochranných kolících zásuvek, tak je s největší pravděpodobností přerušený vodič PEN někde na přívodu.
Spotřebič který jste odpojil je nejspíš připojený k plynovému potrubí, nebo je nějakým jiným způsobem spojený s potenciálem země a tím dodává pracovní N i ostatní instalaci. Jedná se o velmi nebezpečnou závadu! Mohu-li radit, tak okamžitě vypněte hlavní jistič a zavolejte odborníka.
Ale pro potvrzení této diagnózy potřebuji ještě tyto informace.
Přestanou po odpojení onoho spotřebiče fungovat ostatní spotřebiče?
Přípojku máte 3 fázovou nebo 1 fázovou?   

Mizulin

to vaclav -Klasicky tlejivkovy sroubovakk :)

Ten spotrebic je tlaciaren a pocitac . Neni to napojene na inu zem .Siet je jednofazova zasuvka kde su pripojene spotrbice je klasicka ktoru vyrabali leninove zavody.Po odpojeni prestanu fungovat aj ine spotrebice.
.Uz jeden "odbornik" sa  tam bol nato pozriet  a ani nezistil ,ze faza je na ochrannom koliku po odpojeni spotrebica.

Neviem co si mam o tom mysliet .Nebolo nic vrtane , ani sa neprerabala
elektrika . 

to petr a ano mozte radit :) To je aj ucel tohto fora

Petr Doležal

Quote from: Mizulin on 08.01.2009, 20:42
...Po odpojeni prestanu fungovat aj ine spotrebice....


Po odpojení čeho, té zásuvky ? A nebo po vytažení vidlice počítače a tiskárny ?
Nejedná se nakonec jen o měkké "indukované" napětí ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

dolac

Quote from: Mizulin on 08.01.2009, 20:42
Uz jeden "odbornik" sa  tam bol nato pozriet  a ani nezistil ,ze faza je na ochrannom koliku po odpojeni spotrebica.

Asi to naozaj nebol odborník. Stredne zručný elektrikár musí takúto závadu na mieste ľahko odhaliť. V každom prípade je treba merať niečím iným, napr. hoci len vadaskou a zistiť tak, či je PEN vodič naozaj odpojený, alebo vám skúšačka ukazuje nezmysly.  Kontaktná chyba môže byť teoreticky napr aj priamo v tejto zásuvke, pričom sa tlakom vidlice po zasunutí táto porucha čiastočne eliminuje. Treba skontrolovať a dotiahnúť svorky v tejto zásuvke, prípadne prekontrolovať všetky skrutkové spoje. Ideálne by bolo ak by ste vedel odmerať aj impedančné slučky. 

Mizulin

ked som do zasuvky natlacil sroubovak sa porucha neodstranila . Lepsie by bolo keby sa tu nasiel niekto kto by sa za odmenu prisiel nato pozriet.

Porucha je v Ba -dlhe diely

Daniel Reiský

Quote from: Mizulin on 08.01.2009, 22:29
Lepsie by bolo keby sa tu nasiel niekto kto by sa za odmenu prisiel nato pozriet.
Porucha je v Ba -dlhe diely

Tak se koukněte na net či do tel. seznamu a opravdového odborníka si zavolejte. Dříve, než bude pozdě !!

Mizulin

Quote from: Petr Doležal on 08.01.2009, 21:05
Po odpojení čeho, té zásuvky ? A nebo po vytažení vidlice počítače a tiskárny ?
Nejedná se nakonec jen o měkké "indukované" napětí ?



Po odpojeni zasuvky , sa rozlezie faza aj na ine vodice . A prestanu fungovat zasuvky co su na tej vetve  na tych je rozlezena faza tiez.

SMILEK

Vypadá to, že přímo v té zásuvce je přerušen (patrně hliníkový) vodič PEN na přívodu ke kolíku (viz také Dolac a P.Moravec). Tlakem vidlice se PEN připojí, po vytažení vidlice se rozpojí. Přestanou fungovat následující zásuvky ve větvi a protože je v některé z nich něco zapojeno, fáze se rozleze. Dává to smysl.
1) Pokud ze všech ostatních zásuvek vše odpojíte, fáze se nerozleze (můžete si ověřit, zda to tak je).
2) Tento stav je smrtelně nebezpečný. Je nutno jej ihned nechat opravit odborníkem. Do vyřešení nepoužívejte žádné zásuvky z této větve!
3) Do Blavy to mám bohužel daleko ...  :(

Petr Moravec

V Blavě jsem byl na vojně, ale ze severu Čech tam nepojedu  o:-) .
Určitě seženete někoho místního.
Ale podle upřesňujících údajů lze usuzovat, (pokud světla nadále svítí i po vytažení vidlice z inkriminované zásuvky). Že je opravdu problém v té zásuvce přesně jak popsal p.  P. Smílek

Otakar Dosbaba

Ještě jen malý dotaz: Není v tom PC také TV karta, která je připojená na anténní uzemněný systém? Pak by se ten nulák po připojení PC zajistil v zásuvkovém rozvodu částečně i tudy. (surprice) To je opravdu třeba rychle najít odborníkem a někde uvolněný PEN rozvodu opravit.

Mizulin

Prepacte ale bol som mimo ,  no ta zasuvka je v pohode som ju rozobral . Ako som vyssie spomenul je dobre zapojena aj farebne . Skor je vodic pen uvolneny v rozvadzaci .
Neni v tom pc televizna karta , ale dobra uvaha .

Petr Doležal

Hodně by pomohlo, kdybyste sdělil, zda na PEN je fázové napětí i po vypnutí vašeho jističe před elektroměrem
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení