• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?

Started by Jan Jaroš, 09.01.2009, 19:22

previous topic - next topic

Jan Jaroš

Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro přívod do bytu od jednofázového elektroměru po bytovou rozvodnici?

Jan Franěk

Chtělo by to i lokalitu ve které se nachází byt.

Pod PRE se dává CYKY 4Bx10mm2 ,ale je tolerováno i CYKY  4Bx6mm2

Jinde (ČEZ a EON) min CYKY 5x6mm2 (jen byty) ale lépe 5x10mm2 nebo 4x10mm2

To je samozřejmě pro běžný byt , určitou délku vedení a určité uložení . Pro přesnější informace máme málo informací.  Oslovte projektanta, který vezme v potaz všechny informace a udělá vám dokumentaci, ve které bude všechny problémy řešit za vás. To je správný postup.


Sice máte jednofázovou přípojku, ale dejte přívod pro tři fáze. v budoucnu budete mít z tohoto kroku jedině radost a užitek.  o:-). JInak se to v podstatě už nedělá.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Klinský

Něco již napsal kolega Franěk. Obecně se dá říci: pokud máte ještě (i třeba část) původní instalace, tak potom CYKY-J 4x10, pokud je již kompletně instalace po rekonstrukci, tak CYKY-J 5x6.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Lukáš Rotrekl

Dle mého názoru je to už za měřením, a pokud se nejedná o nějaký extrém použil bych CYKY-j 5x4, což na byt bude úplně stačit. (3x25A). Předpokládám že nikdy nebude elektrické topení.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Štefan Beláň

Quote from: Jan Jaroš on 09.01.2009, 19:22
Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro přívod do bytu od jednofázového elektroměru po bytovou rozvodnici?

TO: Jaroš

Pokud se chcete vyhnout problémům v budoucnu, použijte kabel min. CYKY 5x6,0 mm2 a max. CYKY 5x10 mm2. :)

Určitě ne 4žilový kabel.   (!)(no)

PS: Pokud bude kabel uložený lehce vyměnitelným způsobem, tak opravdu stačí kabel např. CYKY 3x4,0 mm2. Záleží, jaký máte jistič před elektroměrem.
Chránič chrání - jistič jistí.

Miloslav Dunda

A jak u elektroměru např. JOP rozdělíte soustavu a TN-S? Záleží také na stupni elektrizace bytu, rozhodně, ale stačí např. CYKY 4x6 (se domnívám).

Jan Jaroš

Lokalita je E-on, hlavní jistič je 20A a myslím si, že by tam stačila CYKY 5x4mm

KORTALL

5x4 je málo minimálně 5x6 možná bych volil i 5x10 !

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Leopold

To Jaroš: Použijte kabel CYKY 5Cx6mm2 a uděláte nejlépe.Budete mít jistotu, že v budoucnu nebudete muset kabel měnit, pokud byste se rozhodl navýšit příkon.

Jan Franěk

Třeba protože to žádá distributor v podmíkách k připojení. Pokud neznáte podmínky distributora nemůžete dávat  rady .

http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf

článek 8.1

A na konci jsou povolené způsoby zapojení elektroměru u EONu. Tím asi končí veškeré dohady jestli stačí 4mm2 Cu A kolik žil v kabelu  k tomu bude potřeba. Jestli TN-C nebo TN-S

Nehledě k tomu, že minimální dovolený průřez PEN je 10mm2  (norm)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Štefan Beláň

TO: Franěk

1) Jaký bude kabel do bytové rozvodnice distributory, včetně EONu vůbec nezajímá. To je věcí revizního technika a projektanta. Zajímá je pouze odběrné místo. A zde je citace Vámi uvedeného článku 8.1. :)

8.1. Přímé měření
Přívod a vývod z elektroměru bude proveden plným vodičem Cu o minimálním průřezu 6 mm2. Do elektroměru lze připojit vodič o max. průřezu 16 mm2. Svorka středního vodiče elektroměru se propojí se svorkovnicí N nebo svorkovnicí PEN plným vodičem Cu o min. průřezu 4 mm2.

2) Co Vás vede k takto striktnímu vyjádření?  :o

PS: Myslím si, že o sítích TN-C a TN-S zde proběhlo již mnoho diskuzí a tak mne takto striktní vyjádření revizního technika vždy zaskočí.  ??
Chránič chrání - jistič jistí.

Lukáš Rotrekl

4lánek 8.1, ale mluví o vodičích do elektroměru a nikoliv o kabelu mezi RE a bytovým rozvaděčem. Osobně i pokud elektroměrové rozvaděče skládám sám je vybavuji výstupními svorkami, nejlépe už mimo plombovatelnou část. Tímto způsobem je splněna podmínka 6mm2 do elektroměru a pokud kabel dostačuje průřezem nevidím problém.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

llep

To Štefan Beláň - proč " určitě ne čtyřžilový kabel" ? Už jsem se na to ptal dříve a co odborník, to jiný názor. V požadavcích E-on čl. 7.3 je jasně napsáno, že se rozdělení PEN provádí až v podružném rozvaděči.
http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf

Štefan Beláň

Quote from: llep on 10.01.2009, 22:12
To Štefan Beláň - proč " určitě ne čtyřžilový kabel"


TO: Ilep
Odpověď hledejte zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1192.msg6986.html#msg6986
a v odkazech v úvodu diskuze.  ;)

Až bude některý z distributorů zodpovědný za instalaci za elektroměrem, tak potom mi může nařizovat co a jak se má provádět. >:(
Dokud za instalaci za elektroměrem zodpovídá revizní technik (já), tak to bude zhotovené podle platných předpisů (ČSN) a mých představ. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Franěk

Ano , uznávám pochybení. Skutečně se to týká pouze odběrného místa. Moje chyba.  :-[

Ale k dotazu.

Je to opravdu věcí projektu . Záleží to hlavně na délce vedení ,  jeho uložení a velikosti hlavního jističe. Ale podle mne je rozumné minimum 5x6mm2.  


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Sebastián Jedlička

Poprosil bych taky o vysvětlení, myslím že je škoda zakládat nový topik. Takže v práci děláme byt, přívod k elektroměru i z elektroměru do bytu je CYKY 4x6mm2. Rekonstrukce proběhla v roce cca 93, tenkrát to bylo běžné. Lokalita je Praha, čili PRE. Donedávna jsme toto předělávali na CYKY 4x 10mm2, nyní podle připojovacích podmínek PRE stačí opět CYKY 4 x 6mm2. Investor i jeho projekt požadují přívod ponechat CYKY 4x 6mm2, čili stávající. což chápu, není veselé sekat přes 3 patra a cca 10m chodby, hlavně ten nepořádek atd. Ale napadá mě, jak se toto hoduje s požadavkem na minimální průřez vodiče PEN na 10mm2? Bod rozdělení má být v bytové rozvodnici. mohu skutečně ponechat ten CYKY 4 x 6mm2? Pravdou je, že to poslední cca rok vídám naprosto běžně. Změnil se snad požadavek na průřez vodiče PEN? Samozřejmě se mohu přeptat projektanta, ale rád bych si na věc udělal předem s vaší pomocí svůj názor.

Milan Illek

Pro: Sebastián Jedlička
V určitých případech může být před elektroměrem průřez PEN i 6 mm2.
Viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 2,  čl. NA.19.2.