Mohu nainstalovat v koupelně v zóně II. světla I. třidy?

Started by Honza Novák, 08.03.2006, 14:16

previous topic - next topic

Honza Novák

Chtěl jsem se zeptat jestli mohu nainstalovat v koupelně v zóně II. světla ve třidě I? Budou zapojena přes proudový chránič 0,03A.

Jan Němec

Pane kolego, doporučuji ke čtení ČSN 33 2000-7-701. ostatně k tomu i slouží. Zde je psáno:
701.512.2 Vnější vlivy
El. zařízení musí mít alespoň tyto stupně ochrany:
V zonách 1a2: IP x4
Takže koukejte po IP, tř. I je tak široký pojem a spousta světel v této třídě má IPx4 a více.
Nedejte na proklamace dodavatele, ale na značku, ev. papíry a tomu odpovídající provedení.
Dobrou volbu


Jaroslav Jonáš

Ano, v koupelně v zóně 2 mohou být nainstalovaná svítidla třídy ochrany I, a to přes proudový chránič do 0,03A, jak správně uvádíte. Norma ČSN 33 2000-7-701 pro svítidla i ostatní elektrické předměty v zóně 2 třídu ochrany II nepožaduje.