• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?

Started by Miroslav Strakoš, 19.01.2009, 20:02

previous topic - next topic

Miroslav Strakoš

Byl jsem požádán, zda-li bych nerekonstruoval elektroinstalaci v koupelně.
Jelikož do rozvaděče je daleko, jsem nucen použít starý přívod ukončený v krabici na chodbě, který nyní napájí staré zásuvky v koupelně.
Stará instalace je na zdi v bakelitových svorkách.
To bych zrušil a provedl první přívod jako TN-C do první zásuvky s vestavěným proudovým chráničem.
Z této zásuvky už jako TN-S další zásuvku.
A teď:
V koupelně je ještě boiler zapojen kabelem pod omítkou jako TN-C.
Pomocí doplňujícího pospojování mimo jiné připojit kostru boileru na vodič PE vytvořený proudovým chráničem v zásuvce?
Teď mi to došlo!
Jelikož to má kovové trubky na vodu, ty se pospojí, tak je odpověď jasná.
Připojit.
Snažil jsem se to smazat, ale nejde to.

Štefan Beláň

Quote from: Miroslav Strakoš on 19.01.2009, 20:02
Byl jsem požádán, zda-li bych nerekonstruoval elektroinstalaci v koupelně. Jelikož do rozvaděče je daleko, jsem nucen....

TO: Strakoš
Rekonstrukce je rekonstrukce a tak slovo "jsem nucen..." je sebevražedné. (!) :-\

Vámi navrhovaná oprava (úprava) stávající elektrické instalace jsou vyhozené peníze, a pokud vás někdo požádá o rekonstrukci, tak musíte instalaci v koupelně  zhotovit kompletně novou podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 až z rozvaděče. (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.