Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?

Started by Petrpp, 21.01.2009, 17:08

previous topic - next topic

Petrpp

Nedávno nám v paneláku měnili stoupačky...
momentálně je již všechno v plastu i vodovodní potrubí...

K vodovodním trubkám vedla spousta "drátu"...
a to od umakartového jádra, vany, bojleru apod.
Asi se jednalo o nějaké dodatečné uzemnění...  
dráty jsou připojeny sice zpátky, ale trubky už jsou z plastu,
takže je to asi jako by připojeny nebyly vůbec.

Ti "vidláci" co nám  to dělali stěží napojili ty trubky, natož tak aby rozuměli ještě elektrice.

Nehrozí mé rodině nějaké nebezpečí, je mi jasné, že s elektřinou si není radno záhrávat?

V bytě je síť  TN-C !

Milan Illek

Podle popisu provedla firma při výměně potrubních rozvodů ve Vašem domě částečnou sabotáž na elektroinstalaci. Doporučuji nechat neprodleně provést elektrorevizi a dle zjištěných závad nechat opravit poškozenou část elektroinstalace. Náklady vymáhat po firmě, která škodu způsobila. Dále uvažovat o rekonstrukci celé elektroinstalace. Neřešit svépomocí!!
Na otázku, zda hrozí nebezpečí, odpovídánám kladně.

Lubomír Jindra

Pospojení plastových trubek  ;D se bát nemusíte, je prostě zbytečné, ALE vzhledem k notoricky zoufalému stavu takových starších elektroinstalací (nebudu rozvádět) bych vám doporučil kontaktovat správce budovy a nechat minimálně tu stoupačku zrevidovat, čímž nijak nechci zpochybňovat šikovnost kluků vodáckých paťatých  (zle)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Lubomír Jindra

Quote from: Lubomír Jindra on 21.01.2009, 17:38
Pospojení plastových trubek  ;D se bát nemusíte


P.S.
nesměju se vám, ale tomu pospojení  ;D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Milan Illek

Quote from: Lubomír Jindra on 21.01.2009, 17:38
Pospojení plastových trubek  ;D se bát nemusíte, je prostě zbytečné, ALE vzhledem k notoricky zoufalému stavu takových starších elektroinstalací (nebudu rozvádět) bych vám doporučil kontaktovat správce budovy a nechat minimálně tu stoupačku zrevidovat, čímž nijak nechci zpochybňovat šikovnost kluků vodáckých paťatých  (zle)

Nejde snad o pospojování plastových trubek, ale o to, že bylo přerušeno stávající pospojování a přizemnění vodiče PEN odstraněním kovového potrubí.

Lubomír Jindra

Quote from: Milan Illek on 21.01.2009, 17:59
Nejde snad o pospojování plastových trubek, ale o to, že bylo přerušeno stávající pospojování a přizemnění vodiče PEN odstraněním kovového potrubí.


Přesně tak  :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Lubomír Jindra

Quote from: Milan Illek on 21.01.2009, 17:59
Nejde snad o pospojování plastových trubek, ale o to, že bylo přerušeno stávající pospojování a přizemnění vodiče PEN odstraněním kovového potrubí.


Nechtěl jsem se rozepisovat, ale překonám lenost (beer) V těchto starších instalacích TN-C kde je kovová stoupačka pospojená v každém patře z bytových rozvodnic, může při zvýšení přechodového odporu ve svorkách v elektroměrovém rozvaděči (staré vodiče AL) dojít k tomu, že se PEN napájí spíše ze stoupačky než vlastního přívodu a závada není pozorována! Takové přerušení kovové stoupačky pak může mít nemilé a nebezpečné následky, buď hned, nebo v krátké době  (!)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jaroslav Kořínek

 ;) oznámit na policii ČR ohrožení úrazem elektrickým proudem jinak se nedočkáte ničeho! (jedno z řešení by bylo že v průběhu výměny kovových vodovodních trubek za plastové měl bý protažen drát FeZn 10 nebo páska 30/4 a to co bylo odpojeno z trubek musí být napojeno na jiný vodič ve smyslu dříve platné ČSN  34 10 10 !) Je jasné že nejlepší by bylo provést rekonstrukci elektriky celou v návaznosti na nové normy a předpisy (soustava TN -s, chánič....)