Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?

Started by Karel Rosenstein, 22.01.2009, 14:06

previous topic - next topic

Karel Rosenstein

22.01.2009, 14:06 Last Edit: 20.03.2009, 09:08 by Miroslav Minařík

   Plynaři mi v bytě tahali plyn v měděné trubce ke sporáku a omotaly jí izolací z filcu (nebo něco podobného). A elektrikář mi ke sporáku natáhl kabel pro troubu. Souběh kabelu a trubky s plynem je asi 3-3,5metrů. A moje otázka zní jestli to může takhle být. Jinak ještě ten kabel není vysloveně svázán s trubkou ani ji neomotává, jen jde ve stejném šlicu. Někde je kousek od trubky někde se k ní přibližuje.

Petr Doležal

Zadejte do vyhledávání:    souběh plyn
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vladimír Kadlec

Tyto věci jsou řešeny  v Technických pravidlech pro domovní plynovody TPG - G 704 01 ,,Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách". Článek  5.3 Vnitřní plynovod, odst. 5.3.5 stanoví vzdálenost potrubí vnitřního plynovodu od povrchu ostatních vedení a instalací min. 20 mm a to jak při souběhu, tak i křížení.