Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?

Started by Igor Gerda, 24.01.2009, 11:19

previous topic - next topic

Igor Gerda

24.01.2009, 11:19 Last Edit: 20.03.2009, 09:34 by Miroslav Minařík
Nebude světelný a zásuvkový rozvod  negativně působit na souběžně taženou strukturovanou kabeláž pro počítače?

Radek Červený

Norma definuje minimální vzdálenost při souběhu. Pokud ji nerespektujete, těžko říct, co se bude dít, záleží to případ od případu a také na celkové délce a proudovém zatížení silových kabelů.
U nějakého banálního souběhu asi nic nepoznáte, u větších délek však už problém může být. Podstatné bude i to, zda máte kabel UTP nebo STP.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Schwarz

Při souběhu v desítkách metrů bych to neřešil, tam hrozí jiný problém - správné definování LPZ a nasazení přepěťových ochran na rozhraní zóny jak do napájecích, tak do datových kabelů, chránicích proti přepětí, svedení přepětí proti stejnému "zemnímu potenciálu".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!