Musí mít rozvaděč hl.vypinač?

Started by Milan Veselý, 25.03.2006, 08:20

previous topic - next topic

Milan Veselý

Potřebuju zjistit jestli musí mít rozvaděč hlavní vypinač? Kde je to napsáno?
RT  E2/A; zároveň i osoba odpovědná za provoz VO
v našem městě. Ústí nad Orlicí

Jaroslav Hasala

Každý rozvaděč musí mít hlavní vypínač. Vyjímkou jsou bytové rozvodnice do 25A, nicméně i u nich je hlavní vypínač minimálně praktický.

P. Rotrekl

Dovolil bych si to malinko poopravit. Výjimkou jsou bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A. Normu nevím. Ale když prohledáte diskuse, určitě to najdete, někde to tady je.


Milan Veselý

ale v normě pro rozvaděče jsem to nenašl,proto se ptám

RT  E2/A; zároveň i osoba odpovědná za provoz VO
v našem městě. Ústí nad Orlicí

Stanislav Pavézka


Milan Veselý

To.
díky pane Pavézka ,ale není mi jasný proč v nové normě není  o hl.vyp.ani zmínka:není to divný?

RT  E2/A; zároveň i osoba odpovědná za provoz VO
v našem městě. Ústí nad Orlicí

Štefan Beláň

Doporučuji přečíst ČSN 33 2000-1 čl. 132.10.N1 včetně odkazu na  kapitolu 46 a oddíl 537.


 


P. S. Úleva pro bytové rozvodnice do 25A byla v dané době účelová, a byla hlavně určená pro tehdejší rozvodnice PL v panelácích. Takto je nutné chápat  úlevu uvedenou v ČSN 33 2130  čl . 4.6.13. z roku 1983.