• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 12:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič?

Started by Jiří Šebesta, 30.03.2006, 08:42

previous topic - next topic

Jiří Šebesta

Je třeba zapojit zásuvku 3f 32A 400V umístěnou venku pod přístřeškem a jištěnou pojistkami 16A proudovým chráničem.


Venkovní zásuvky do 20A mají být dle normy chráničem vybaveny, určuje se toto vzhledem k typu zásuvky nebo vzhledem k jejímu jištění?


Doba odpojení má být 5s nebo 0,4s.


Tibor Hanko

Áno, treba. Vzťahuje sa to na istenie. Tých 20A je udávane kôli výkonu spotrebiča. Väčšie spotrebiče môžu mať unikajúci prúd väčší ako je prípustný vypínací prúd 30mA chrániča a tento by ho mohol vypínať aj keď je spotrebič v poriadku. Doba odpojenia je 0,4s (teda vlastne do 0,3s - prúdový chránič).

projekty, revízie, termovízia

Hynek Černý

Proudový chránič být nemusí !! pokud připojíme zásuvku na síť TNC kabelem 4Bx10 a použijeme zásuvku čtyřkolík 400V/32A....


Petr Moravec

Pane Šebesto
Hlavně nepoužijte ten 4 kolík. Revizí by to neprošlo.
Pokud má ta zásuvka sloužit pro napájení míchačky, cirkulárky
nebo nějakého jiného stroje používaného venku, kterého se při práci dotýkáte.
Tak nešetřete a ten chránič si nechte nainstalovat.
Chránič se instaluje hlavně vzhledem k bezpečnosti při práci se spotřebiči ve venkovním prostředí.

To Černý prosím nebalamuťte. p. Šebesta se zeptal a zaslouží si odpověď v souladu s ČSN.

Jiří Fuksa

To: Moravec
Nevím, kdo tady balamutí.
Můžete citací normy zdůvodnit, proč by zásuvka 32A, 4-pólová, bez proudového chrániče neprošla revizí?
Dotaz byl, zda musí, ne co si myslíme.


Štefan Beláň

 


Pokud zásuvka nemá přesně určené jednoúčelové použití, což se předpokládá hlavně v průmyslových provozovnách, musí být 5ti kolíková.


To samé platí i pro použití chrániče, pokud se předpokládá připojení různých předem nedefinovaných spotřebičů a manipulace laiky, musí být pro venkovní prostředí použitý chránič 30mA.

Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Moravec

To Fuksa
Nemůžu a nechci.
Jestliže se vás to pane Fukso nějak dotklo, tak se omlouvám,  příště si dám pozor na výrazy.
Ale navrhovat 4p zásuvku a dokonce ještě TN-C v roce 2006 mi připadá zcestné.
Z původního dotazu jsem si dovolil odhadnout že jde skutečně o zásuvku určenou pro venkovní spotřebiče užívanou laiky a opravdu bych do zjištěných rizik absenci chrániče uvedl.

Jiří Fuksa

To: Moravec
Vůbec se mě to nedotklo, jen jsem si položil otázku, čím bych při revizi, v úvodu popsané zásuvky, zdůvodnil, že zařízení nevyhovuje.
To: Beláň
Až do poslední novely ČSN 332200 nesměly pracovní stroje používat střední vodič. Právě v průmyslu byly 5ti pólové zásuvky přepychem.


Milan Karvánek

Tak se mi zdá, že tohle je zase dotaz z rodu "jak ušetřit". Proč vést učené disputace a vymýšlet podobné zhůvěřilosti jako přívod 10 a 4pól. zásuvku, jen abychom vyhověli požadavku "nedat tam chránič". Proč plýtvat časem na podobné výmysly? Proč to prostě rovnou neudělat pořádně a bezpečně? A přidám otázku závěrem jak to máte nekreslené v projektu? Proč nevěřit autorizovanému projektantovi?

Štefan Beláň

TO: Fuksa


 


Používání 4p. zásuvek v průmyslových provozovnách bylo vždy doplněno o zvýšenou ochranu pospojováním připojovaného zařízení. Řešení 4p. nebo 5p. zásuvek bylo již v ČSN 34 1010.


 


O zákazu používání středního vodiče u strojů nic nevím? Nebo jste se chybně vyjádřil? Všechny stroje a spotřebiče musely mít přívodní vodič PEN rozdělený na vstupních svorkách na PE a N.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Klinský

ČSN 33 20004-47, čl. 471.2.3 říká: "Tam, kde je ochrana zajištěna samočinným odpojením od zdroje napájení, musí být pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračujícím 20A ve venkovním prostředía pro ochranu zásuvek..." I když je použita zásuvka 32A/400V, díky použitému jističi nelze ze zásuvky "dostat" více než těch 16A. Takže tato ČSN platí na tuto situaci. Proto je nutné použít chránič a zásuvka být s pěti póly. Pokud by se použil jistič 25A, pak chránič již být nemusí - ale je to o ochraně použitých spotřebičů. V domku obvykle nebývají spotřebiče o vyšším výkonu. Kde potom je jištění drobných zařízení - jištění několinásobně převyšuje jmenovitý proud připojeného zařízení. Někdy i 16A jistič je velký, ale je to stále lepší než těch 25A.

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Radim Strycharski

Pane Klinský, dodnes jsem si myslel, že jmenovitý proud zásuvky je odvozen od konstrukce zásuvky a ne od toho, čím je ta zásuvka jištěna. Pokud to tak je, tak podle zmíněného článku být chránič nemusí, ať je jištění jakékoli.


František Bernard

Také bych přispěl svou troškou do mlýna : ČSN 33 2000-4-47 El. předpisy Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, čl. 1.2.3 požaduje u zásuvke do In = 20A proudový chránič s Id max. 30mA. Dále ČSN EN 60439-4/A1 rozvaděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče, čl. 9.3.3 požaduje pro zásuvky do 32A proudový chránič s Id max. 30 mA. O počtu kolíků v zásuvkách se tam nic nepíše. To vyplývá z toho, že v síti TN-C se proudový chránič nepoužívá (obecně). Pokud jsme u těch kolíků - pokud provedu výměnu čtyřkolíkové zásuvky, protože stávající je již vadná, to mohu. Namontovat novou bych ale již neměl. Takže nový pouze pětikolík.


Milan Karvánek

TO: Strycharsky > jistě jmenovitá hodnota proudu zásuvky je odvozena od konstrukce zásuvky. Takže zásuvku na 16 A budeme jistit 16A a zásuvku na 32A budeme jistit 32A. Instalovat zásuvku 32A a jistit jí 16A je bastl! Když už si to někdo udělá, tak ale musí na danou zásuvku pohlížet jako na 16A, tedy podle předřazeného jištění.   

Petr Moravec

Ještě to trochu přikrmím.
Myslíte že se dá ušetřit za chránič, záměrným osazením zásuvky 32A a výměnou vidlic na spotřebičích? .

Jiří Fuksa

To: Beláň
ČSN 332200 z 10.1995 čl. 5.1.
Co se týče průmyslových provozoven si teď nejsem jist zda je pospojování předepsáno obecně, mám zato, že pouze v prostorách zvláště nebezpečných dle ČSN 332000-3. Pokud jsem něco přehlédl, poraďte.

To: Klinský
I 4-pólovou zásuvku lze zapojit přes chránič.


Radim Strycharski

To Karvánek a Moravec:
Neříkám, že to není bastl, nikomu bych nedoporučoval zásuvku 32 A jistit 16 A. Jenom chci odpovědět na celkem jednoznačnou otázku pana Šebesty.

Když budu mít robustní zařízení s vidlicí 32 A a budu ho napájet jističem o hodnotě nižší, ale s charakteristikou C nebo D, tak třeba ani nebude vypadávat jistič ( a zařízení třeba nepojede na plný výkon ). To ale nevylučuje vysoké unikající proudy. Pan Moravec má samozřejmě pravdu v tom, že je nesmysl ustanovení obejít výměnou zásuvek a vidlic, ale to už je moc přitažené za vlasy.

Jinak co se týče odpojovacích dob, tak pro zásuvky vždy platí 0,4 s nebo kratší (ČSN 33 2000-4-481).


Štefan Beláň

1) Použití chrániče pro zásuvky do 20A pro venkovní prostory uvádí ČSN 33 2000-4-47 čl. 471.2.3.


2) Použití chrániče pro zásuvky pro venkovní prostory na staveništích uvádí ČSN 33 2000-7-704.


 


A mohl bych pokračovat v dalším výčtu předpisů, které uvádí použití chráničů pro venkovní prostory - atrakce, filmaři, fontány, parkovací místa .... atd.


 


Nejzákladnějším předpisem při uvažování, zda chránič ano či ne, je ČSN 33 2000-3. Podle změny Z2, poznámky 1), v tabulce 32-NM3 - Prostory zvlášť nebezpečné, mohou být posuzovány venkovní prostory s vlivy AD2, AD3, AD4 , jako prostory (jen!) nebezpečné, když se zařízením nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace.


Proto pro elektrická zařízení určená laikům ve venkovních prostorách, musí být použitá zvýšená ochrana, a v těchto případech (venkovní zásuvky) si myslím, jako jediné vhodné řešení, kombinace ochran podle ČSN 33 2000-4-41 tab. 41.NR  bod 1c), ochrana samočinným odpojením od zdroje a chráničem 30mA.

Chránič chrání - jistič jistí.