Kde je nutné rozdělit TNC nebo TNC-S? Už v kiosku nebo až v domě?

Started by Pavel Lukas, 03.04.2006, 21:26

previous topic - next topic

Pavel Lukas

Pokud je rodinny dum s pripojkou a hlavnim jisticem 25A v kiosku na hranici pozemku, domovni rozvadec je cca 20m dal v dome.


Moje predstava je privezt do domu 4x10Cu kde je v rozvadeci rozdelen PEN na PE a N, takto me i CEZ zaplomboval hlavni jistic a vede z nej jiz koupeny 4zilovy kabel cca 30m..


nicmene ted jsem se setkal s nazorem jednoho revizniho technika, ktery tvrdi, ze rozdeleni PEN na PE a N musi byt provedeno jiz v kiosku a dale musi jit uz 5ti vodicove?


Tzn snazi se me vysvetlit ze koupeny kabel musim zahodit, ze musim koupit za cca 3000kc novy 5ti zilovy..


a ze me CEZ pripojil v rozporu s CSN xxx jinak ze nedostanu revizi..


podle me technicky kde se rozpoji je uplne jedno nicmene jak se na to tvari mistni revizni technici?


a jaka je bezna praxe?


Josef Křemen

Zahoďte raději telefon na toho revizního technika!


Pavel Horský

Pokud máte v zemi položený kabel CYKY 4Bx10mm2 a rozdělení provedeno tak jak popisujete, tak kopněte revizáka do řiti a poohlédněte se po jiném.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Karvánek

TO: Lukas > máte to koupené dobře, ještě přidejte signální kabel CYKY 2Ax1,5 (a to i v případě, že zatím nechcete dvousazbu užívat). Jinak si neodpustím jedovatou poznámku: jistě jste Vámi popsaný způsob vedení a potřebný kabel zjistil z projektové dokumentace, což je dostatečně pádný argument proč tomuto řešení věřit.  


A obecná poznámka ke kolegům RT: Každou zjištěnou závadu je RT povinen zdůvodnit s jakým ustanovením normy nebo předpisu je v rozporu. ČSN 331500/6.1.2.


Pavel Lukas

Dekuji za odpovedi, 2x1,5ka je tam taky, tu jsem nezminil nebot to neni dulezite.. ten kabel nebyl napsanej v PD nebot ta je udelana tak ze tam je vsechno a nic, proste PD ze by se za ni stydel kdejaky ucen v 1.rocniku.. revizni technik samozrejme argumentoval nejakou CSN kterou jsem druhym uchem vypustil..tvrdil neco o tom ze rozdeleni musi byt provedeno neprodlene za hlavnim jisticem..
Dekuji za potvrzeni meho rozhodnuti..