• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:38

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí být v blízkosti každého motoru použit servisní vypínač?

Started by Georgis Fasulis, 07.04.2006, 12:26

previous topic - next topic

Georgis Fasulis

Dostal jsem se do zajímavého sporu, ve kterém mi jeden kolega tvrdil, že každý el. stroj (motor pohonu) musí mít v blízkosti servisní silový vypínač, kterým odpojím el. zařízení od síly. Prý nestačí odpojení v rozvaděči, pokud ten je umístěn mimo stanoviště motoru. U pracovních strojů samozřejmě s vypínačem souhlasím. On ale tvrdí, že to musí mít KAŽDÝ motor (příklad - stropní ventilátor). Opírá se přitom o Nařízení vlády z 12.9.2001, kde se říká v §3 - Min. požadavky na bezp. provoz a používání zařízení v závislosti na přísl. riziku vytvářeném daným zařízením - mimo jiné toto:
m)    vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika.

Jaký je váš názor na tuto problematiku?

G.F

Michal Slabý

Jedná se o Nařízení vlaády 378/01 Sb., které samo o sobě za dodržení všech článků by bylo likvidační pro spoustu firem. Takové nařízení na západ od hranic začalo platit už dříve a sposta tamních firem se těchto strojů zbavila a bohužel hodně se jich dostalo k nám.
K Vašemu dotazu tady opravdu víc než kde jinde záleží na individuelním posouzení rizik.
Tímto problémem jsem se zabíval už dříve a má dvě roviny.
1) Toto nařízení vyšlo s velkým předstihem, ale jak je v čechách zvykem nikoho to netrápilo až do chvíle, kdy IPB začal rozdávat pokuty, které musely zastavit,protože to bylo neúnosné.
2) Toto není problém pro elektro, ale spíš pro strojaře.
Při revizi mohu upozornit na toto NV, ale jaksi navíc nad rámec revize= posouzení zařízení z hlediska bezpečnosti před riziky působení el proudu.

Revize E1B

Josef Pentoda

U strojních zařízení Od 16 A musí být hlavní vypínač na rozvaděči stroje uzamykatelný.


Štefan Beláň

Odpojování a spínání řeší ČSN 33 2000-4-46 ed. 2
Chránič chrání - jistič jistí.