Musí mít koupelna svůj vlastní světelný a zásuvkový okruh?

Started by Pavel Čermák, 02.02.2009, 14:36

previous topic - next topic

Ladislav Koštejn

Vážení kolegové - když už se tu propírá znění ČSN 33 21 30 všimněte si za tab. č. 5 drobně napsané poznámky č.2) - cituji - Zásukový obvod je převážně určen pro připojování spotřebičů do zásuvek. Na tento obvod lze pevně připojit také spotřebiče do celkového max. příkonu 1,2 kVA( např. svítidla, ventilátory, infrazářiče(dnes topné žebříky) apod.)
takže defakto mám světla i zásuvky na jednom obvodě. Každopádně pro pračku dám samostatný obvod - vše samozřejmně přes chránič.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Ladislav Koštejn

To 33 2130 : Ještě si všimněte za tab. 5. pozn 1) - cituji Světelný obvod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze připojit také zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku  ..............!!
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Zdenek Hejčl

Mě jen  ty 2 integrované zásuvky jaksi neberou. Protože lze připojit fakticky jen jednu zásuvku ke světelnému obvodu, abych vyhověl normě.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Ladislav Koštejn

Ještě ke koupelnám:
Kolegové (Miroš, ALCR) v předchozí diskusi zmínili, že bojler nemusí mít chránič. Hledal jsem v ČSN 33 200-7-701 ed.2 a našel jsem článek 701.415.1
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny obvody vybaveny proudovým chráničem (chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA.....atd. !!
Jestli- že existovala vyjímka na "bojler" tak asi už neplatí.
Jestli se mílým tak mě opravte a napište v které normě na koupelny (č. čl.)
je tato vyjímka je uvedena.
P.S. toto není ironie  sám tuším že něco takového ohledně bojlerů existovalo, ale nemůžu to najíti.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Ladislav Koštejn

To Hejčl:
Jeden zásuvkový vývod může být dvojzásuvka ČSN 33 21 30 čl.4.7.6 odst. 2.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Ladislav Koštejn

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

František Šohajda

TO:Ladislav Koštejn
Pro boiler to platí....máte to napsáno přesně v TNI 33 2000-7-701,čl.3.9.4
Jsou tam i další věci...../kde a jak umístěný/...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Hejčl

Ale já jsem reagoval na toto: a zároveň obsahuje jednu či dvě integrované zásuvky 230V
O dvojzásuvce nebyla řeč.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Doležal

Normu 33 2000-7-701 ed.2 je třeba číst až do konce.
Je tam Příloha ZA - Zvláštní národní požadavky
Tam je k čl. 701.415.1 pro ČR uvedeno, že pro pevně uložený ohřívač teplé vody chrániče netřeba.
To Kokštejn: Takže výjimka na "boilery" platí i nadále.

P.S. to Dobrovolný:  :) Dneska musí být důchodci rychlí jak svi.., protože by nepřežili.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Aleš Dobrovolný

Bojler:
ČSN 332000-7-701 ed2 Příloha ZA (normativní) čl.701.415.1

Ochrana proudovým chráničem s residuálním vypínacím proudem nepřesahujícím
30 mA není předepsána pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač
teplé vody.


Petr Doležal: byl jsem pomalejší  :P
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Ladislav Koštejn

To: F. Šohajda - Děkuji za informaci
Bohužel TNI 33 2000-7-701 nevlastním a ani nevím co to je za předpis a jak je závazný, v souvislosti s koupelnami tento dokument vidím poprvé.
Myslel jsem že, se musím řídit ČSN.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Jirka Š. Svejkovský

Nemýlíte se, TNI jsou pouze vysvětlivky k normě (Technické Normalizační Informace).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Peter Krakl

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.02.2009, 17:12
Áááále musí. ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Kolego Švejkovský zřejmě jste si myslel že má odpověď je reakcí na kolegu Krištofa - není to tak.
Odpověď směřovala k panu Čermákovi na jeho dotaz ze kterého jsem pochopil oč mu jde. V jeho dotazu mu šlo o dva oddělené obvody (zásuvkový a světelný) a oba dva samozřejmě jdoucí přes chránič.
Proto ta má stručná odpověď za kterou se omlouvám a příště jí rozvedu více.
Quote from: Ladislav Koštejn on 03.02.2009, 13:22
Ještě ke koupelnám:
Kolegové (Miroš, ALCR) v předchozí diskusi zmínili, že bojler nemusí mít chránič. Hledal jsem v ČSN 33 200-7-701 ed.2 a našel jsem článek 701.415.1
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny obvody vybaveny proudovým chráničem (chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA.....atd. !!
Jestli- že existovala vyjímka na "bojler" tak asi už neplatí.
Jestli se mílým tak mě opravte a napište v které normě na koupelny (č. čl.)
je tato vyjímka je uvedena.
P.S. toto není ironie  sám tuším že něco takového ohledně bojlerů existovalo, ale nemůžu to najíti.

Pánové pozor-do 01.09.2009. platí ČSN 33 2000-7-701 z června 1997 souběžně s ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Ladislav Koštejn

To:Hejčl -omlouvám se asi jsem špatně pochopil otázku.

To: P.Doležal -
Děkuji za objasnění , našel jsem to, na omluvu: netušil jsem že je V příloze také ČR
Nechci kritizovat normotvůrce, ale proč to rovnou nenapsali do  normy rovnou. Potom to vede k takovým to nedorozuměním.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Radim Strycharski

To Hejčl:

Můžeme se na ty dvě integrované zásuvky podívat jinak. Řekněme, že to nejsou dvě zásuvky, ale výrobek se vším všudy podle zákona 22/97, který vystupuje jako komplexní jednotka, a který má návod podmiňující jeho připojení na el. instalaci. Pak je jedno, kolik tento výrobek obsahuje zásuvek.

Petr Doležal

To Koštejn:
Ale to by se pak norma nemohla honosit názvem harmonizovaná.
Na druhé straně to má výhody, že když si slovenský elektrikář zjedná přístup k ČSN on-line, může ji s respektováním národních ustanovení použít.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

Ano pak přichází v připojení pouze na zásuvkový obvod, tak toto obyčejně řeším.
Nepřipojuji skříňku na světelný okruh.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Ladislav Koštejn

To Hejčl:
Bohužel někdy se to musí připojit na světelný okruh. Sám jsem doma toto musel udělat v koupelně, manželka chtěla nad umyvadlo tzv. "galerku" tak jsem to musel musel napojit na vývod pro světlo nad umyvadlem jinak to nešlo, instalace byla hotová(dlaždičky a pod.). V galerce 2 ks samostatných zásuvek 230 V, 2 ks žárovka á 40 W.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10