Musí mít koupelna svůj vlastní světelný a zásuvkový okruh?

Started by Pavel Čermák, 02.02.2009, 14:36

previous topic - next topic

Milan Illek

Dovolil bych si přidat svůj názor:
Otázka použití chrániče 30 mA nijak nesouvisí s počtem světelných či zásuvkových okruhů v koupelně či jinde.
Mohu mít jeden chránič pro celou instalaci, nezávisle na počtu  světelných zásuvkových a jiných vývodů. Pochopitelně to má svoje známé nevýhody, záleží jaké hledisko kdo upřednostní.

elektrikar jenda

Quote from: Lubomír Jindra on 02.02.2009, 23:00

Dovoluji si upozornit, že slovo "vývod" znamená něco jiného než "okruh"  :D
Nicméně právě v dnešní době se hojně můžete setkat se zrcadlem které je napojené ze světelného okruhu a svítí  :o a zároveň obsahuje jednu či dvě integrované zásuvky 230V napájené rovněž ze světelného okruhu  :o :o
o:-)  (beach)


Pane Jindra, dobrý pokus na akademickou diskuzi 8). Jste odborník a tak si můžete dovolit z recese hnát diskuzi tímto směrem. :)

Pokud opomenu všechna ostatní ustanovení ČSN, tak minimálně v tabulce 7, jsou jasně definovány 3 základní obvody - světelný, zásuvkový a samostatný obvod. Dále je v tabulce upřesněno, kolik minimálně vývodů má každý obvod mít v určité místnosti.

Jediná výjimka byla a je pro bytová jádra - obvod pro bytové jádro. Tuto výjimku si nechal schválit výrobce jader. Nová koupelna není bytové jádro.

Nemyslím si, že se jedná o závažný prohřešek, ale pokud bude v projektu pro koupenu navržený pouze jeden společný obvod pro světlo a zásuvku, je nutné toto řešení považovat jako řešení v rozporu s ČSN 33 2130.  (norm)

ALCR

Quote from: Peter Krakl on 03.02.2009, 14:18
Pánové pozor-do 01.09.2009. platí ČSN 33 2000-7-701 z června 1997 souběžně s ČSN 33 2000-7-701 ed.2

     Účel přechodného období platnosti staré normy, je umožnit dokončení staveb započatých před datem účinností nové normy a ne (no) do posledního dne platnosti projektovat a budovat dle staré normy.

Quote from: Petr Krištof on 02.02.2009, 16:33
Ano ,světelný obvod v koupelně musí mít také proudový chránič.

Quote from: Peter Krakl on 02.02.2009, 16:49
Nemusí.

     Odpověď nemusí s odvodněním, že ještě pár měsíců do 01.09.2009 platí stará norma, kde tento požadavek není, považuji za žalostnou :'(.



Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

František Šohajda

TO:Ladislav Koštejn
TNI je jaká-si rukojeť, jak používat ČSN v praxi.........doporučuji!...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lubomír Jindra

Quote from: elektrikar jenda on 03.02.2009, 18:05
Nemyslím si, že se jedná o závažný prohřešek, ale pokud bude v projektu pro koupenu navržený pouze jeden společný obvod pro světlo a zásuvku, je nutné toto řešení považovat jako řešení v rozporu s ČSN 33 2130.


  váš výklad normy, na jejíž znalost se odvoláváte  ?? je znovu již podruhé chybný. Poprvé když jste tvrdil, že zásuvkový a světelný obvod v koupelně musí být oddělený, není to pravda, zásuvkový a světelný obvod mohou mít společný přívod  (norm) viz. 1.příloha ČSN 33 2130 Z2 - poznámky k tabulce 5.

  Nyní podruhé, když špatně chápete Tabulku 7 (viz. příloha 2) nesmyslně doslovně, zřejmě by jste do každé koupelny přivedl samostatný okruh pro zásobníkový ohřívač vody, pračku a topidlo, sice v té koupelně vůbec nebudou, ale stojí to v tabulce 7, tak tam podle vás asi musí být že?  (fool)

  Kromě velkých novostaveb za 10mega s velkými koupelnami se také provádí rekonstrukce nebo jen částečné rekonstrukce v menších bytech, s malou koupelnou, do které se nevejde ani pračka a když se uvažuje vybavení interiéru, topení... tak máte starost kam správně umístit jednu zásuvku 230V aby jste vyhověl zónám 7-701 ed.2. V takové malé koupelně stačí jedna zásuvka 230V u umyvadla pro holicí strojek, fén či nabíjecí základnu zubních kartáčků. Silně pochybuji, že by se našel revizní technik, který by uvedl do závad "malý počet zásuvkových vývodů v koupelně" nebo "nedostatečný příkon", tolik k Vašemu rozporu (doh)



Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

elektrikar jenda

Quote from: Lubomír Jindra on 04.02.2009, 21:12
váš výklad normy, na jejíž znalost se odvoláváte  ?? je znovu již podruhé chybný.


Pane Jindra,
doporučuji vám konzultaci se zkušeným revizním technikem nebo projektantem. Snad se jim podaří vás přesvědčit a vyvést z omylu, ve kterém žijete. :-\

SMILEK

05.02.2009, 22:43 #42 Last Edit: 09.04.2009, 07:38 by Miroslav Minařík
Quote from: elektrikar jenda on 04.02.2009, 22:20
Pane Jindra,
doporučuji vám konzultaci se zkušeným revizním technikem nebo projektantem. Snad se jim podaří vás přesvědčit a vyvést z omylu, ve kterém žijete. :-\

Tato starostlivost o zvýšení úrovně vědomostí druhých je nepochybně chvályhodná, ale pan Jindra uvedl ke svému tvrzení určité logické zdůvodnění ;). A nejspíše toto řešení před většinou revizáků obhájí  8). Pan Jenda bude mezitím v potu tváře sekat druhou drážku ...  (zle)
Taková je pestrost života  ;).