Trochu to upresním:
Na Slovensku sa pre nízky tarif používa ovládacia fáza, ktorú si zákazník odistí v svojom rozvádzači. Vyvedie ju do elektromerového rozvádzača, kde sú inštalované jedno alebo dve relátka (jedno pre 8hodinový aku ohrev,  druhé pre 20hodinový priamotop). Cievky relátok komunikujú s HDO. Ovládacia fáza prechádza cez kontakty relátok a vracia sa dvoma vodičmi do rozvádzača zákazníka na ovládacie prvky ohrevu v podobe 8, resp.20 hodinového impulzu. Pre toto zapojenie je potrebný kábel typu 3A.

To Vrbický:
Je nám jasné, že sa v tom nevyznáte. Prosím, nechajte to na odborníka. Iste sa vo vašom okolí nejaký nájde.
Ži a nechaj žiť

Lubomír Jindra

03.02.2009, 16:17 #19 Last Edit: 08.04.2009, 20:39 by Miroslav Minařík
Quote from: Vladimír Huba on 03.02.2009, 02:00
Na Slovensku sa pre nízky tarif používa ovládacia fáza, ktorú si zákazník odistí v svojom rozvádzači. Vyvedie ju do elektromerového rozvádzača, kde sú inštalované jedno alebo dve relátka (jedno pre 8hodinový aku ohrev,  druhé pre 20hodinový priamotop). Cievky relátok komunikujú s HDO. Ovládacia fáza prechádza cez kontakty relátok a vracia sa dvoma vodičmi do rozvádzača zákazníka na ovládacie prvky ohrevu v podobe 8, resp.20 hodinového impulzu. Pre toto zapojenie je potrebný kábel typu 3A.


Díky za upřesnění  :)