Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?

Started by Vrbický Jozef, 02.02.2009, 20:38

previous topic - next topic

Vrbický Jozef

02.02.2009, 20:38 Last Edit: 02.02.2009, 20:50 by Milan Karvánek
Zapojenie je nasledovné. Použitý je kábel CYKY-J 3x1,5 po hnedom ide fáza rovno do el.kotla na stykač/samozrejme istená/,po modrom ide 1.signál a po žz ide 2.signál,ktorý sa nevyužíva ale je zapojený.

Miroš Jan

TO : Vrbický Josef

Néééé, nemůže. Zelenožlutý vodič slouží pouze jako vodič ochranný. (norm) (dabel)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Lubomír Jindra

Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 20:38
Zapojenie je nasledovné. Použitý je kábel CYKY-J 3x1,5 po hnedom ide fáza rovno do el.kotla na stykač/samozrejme istená/,po modrom ide 1.signál a po žz ide 2.signál,ktorý sa nevyužíva ale je zapojený.


Zajímalo by mě, co se skrývá pod pojmy "1.signál" a "2.signál" a také co je ta "fáze rovnou na stykač", ovládání?  ::) Celé to zní tak nějak mysteriózně  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Milan Karvánek

Neznám typová schémata blokování spotřebičů u rozvodných závodů na Slovensku, ale nějak se mi tam nezdá ta "fáze rovnou do kotle". Takové zapojení se u zdejších distributorů již léta nepoužívá.
Signál 1. a 2. asi bude myšleno blokování spotřebičů přímotopných a akumulačních.

Vrbický Jozef

Ja viem ,že je to neštandartné/myslím tá fáza/ ,ale je to tak

Vrbický Jozef

Quote from: Miroš Jan on 02.02.2009, 20:55
TO : Vrbický Josef

Néééé, nemůže. Zelenožlutý vodič slouží pouze jako vodič ochranný. (norm) (dabel)

A na akú normu sa mám odvolať?

elektrikar jenda

Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 21:21
A na akú normu sa mám odvolať?


Já bych se odvolal na ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a mnoho dalších norem, které upřesňují používání a označování vodičů. :)

Jirka Š. Svejkovský

To je nějaký zmatek. Co fotka, nebyla by?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Karvánek


Vrbický Jozef

a preznačiť sa môže ten PE vodič?

Kamil Novák

Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:03
a preznačiť sa môže ten PE vodič?


Když byste si, byť jen letmo, prolistoval normu, kterou uvedl p. Karvánek, tak byste zjistil, že NEEEE !  (no) (no) (no)
Vodič, označený kombinací zelená/žlutá byl, je a bude vždy ochranný a za žádných okolností nemůže být jiný. Howgh.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vrbický Jozef

Quote from: Kamil Novák on 02.02.2009, 22:13
Když byste si, byť jen letmo, prolistoval normu, kterou uvedl p. Karvánek, tak byste zjistil, že NEEEE !  (no) (no) (no)
Vodič, označený kombinací zelená/žlutá byl, je a bude vždy ochranný a za žádných okolností nemůže být jiný. Howgh.

Keby som hu mal, tak si hu prelistujem, ale bohužial nemám

Lubomír Jindra

Co znamená "fáze rovnou na stykač"? Napájení stykačů v elektrokotlích je součástí vnitřního zapojení.

Rovněž jsem neviděl elektrokotel, který by vyžadoval dva signály HDO  :-\

A už vůbec nerozumím principu Vaší otázky: pokud je ve vodiči PE signál, který není třeba, tak stačí tento vodič odpojit na obou stranách a je to (whist)

čichám čichám amatérštinu  :D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Vrbický Jozef

02.02.2009, 22:35 #13 Last Edit: 02.02.2009, 22:42 by Vrbický Jozef
to znamená, že cez ten kábel ide fáza cez istič v el mer. rozvádzači do el.kotla na cievku stykača a po modrom ide impulz z HDO .teda N na cievku stykača, ja som to vydel tiež po prvý krát. Samozrejme že do kotla ide len jed impulz, ale druhý impulz sa využíva na priami ohrev TUV

Milan Karvánek

Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:35
to znamená, že cez ten kábel ide fáza cez istič v el mer. rozvádzači do el.kotla na cievku stykača a po modrom ide impulz z HDO .teda N na cievku stykača, ja som to vydel tiež po prvý krát

A v tomto způsobu zapojení vidím hlavně ten problém! Je toto zapojení opravdu v souladu s připojovacími podmínkami rozvodných závodů?

rovněž čichám čichám nějakou amatérštinu  :D  :D

Miroš Jan

Jakápak amatéršťina  prasárnička (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vrbický Jozef

ja som to nevymyslel a tiež si myslím že to nepripojí rozvodný závod , lebo HDO by malo spiínať relé ktoré zopne stykač a nie rovno stykač

Milan Karvánek

02.02.2009, 22:54 #17 Last Edit: 06.02.2009, 22:05 by Fuk Tomáš
Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:47
ja som to nevymyslel a tiež si myslím že to nepripojí rozvodný závod , lebo HDO by malo spiínať relé ktoré zopne stykač a nie rovno stykač

Jestli se chcete dobrat nějakého správného konce, tak začněte tím, že si nastudujete připojovací podmínky dodavatele elektriky. Tam je opravdu všechno napsané. Pokud nemáte dopředu dojednanou nějakou speciální výjimku, stejně to nakonec bude muset být tak jak RZ požadují. Dál nemá smysl se v této diskusi trápit.