Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami ?

Started by Zbyněk Hála, 05.02.2009, 16:04

previous topic - next topic

Zbyněk Hála

05.02.2009, 16:04 Last Edit: 10.04.2009, 15:29 by Miroslav Minařík
Zámořský dodavatel dodal 3f motor 2,2kW jištěný 3 samostatnými pojistkami 15A/gG a chráněný nadproudovou ochranou 5-12A.  Štítkový proud motoru je 3,5A na 3x380V, motor je připojen 3m dlouhým kabelem k rozvaděči (bez N), žádné hlídání výpadků fází nebo obráceného sledu. Při výpadku 1 pojistky nevybavila nadproudová ochrana nastavená na 5A a motor shořel. Dodavatel tvrdí, že 3f jistič nebo motorový spouštěč není nutný, vše ochrání pojistky a nadproudová ochrana. Osobně bych tam dal jistič a hlídač fází bez váhání, ale je to zásah do zařízení bez schválení dodavatelem. Je toto zapojení v pořádku dle EN/ČSN nebo se musí použít jistič/motorový spouštěč.

112,


Jirka Š. Svejkovský

Kombinaci pojistek a nadproudové ochrany postačí. Podmínka je, aby nadproudová ochrana byla nastavena na jmenovitý proud motoru.

Zničený motor bych bez váhání reklamoval u vašeho dodavatele a požadoval výměnu ochrany.

Při výpadku 1 fáze vzroste proud ve zbývajících. Správně nastavená ochrana musí tento nadproud včas vypnout.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zbyněk Hála

Také jsem si myslel, že by to mělo vypnout, ale na 2. (stejném, ale 1 rok starém) zařízení došlo k výpadku fáze a motor běžel bez problémů dál, dokud jsem jej nevypnul. Vyjmul jsem jednu pojistku a testoval chod motoru na 2 fáze při ochraně nastavené na 5,5A (změřený proud ve fázích 4,7-4,9A). Motor běžel, ochrana nic neodpojila. Při zkušebním zapojení 3f jističe  C10 a simulovaném výpadku 1 fáze jistič do 2 sec. odpojil motor. Výrobce nepřipouští náhradu pojistek jističem, i když jsou zde 3f jističe běžně používané, proto se obracím na toto fórum. Skutečně stačí spoléhat na funkci nadproudové ochrany ? Nemůže se časem vyhřát a přestat vypínat ?

Zdenek Rajmont

QuoteSkutečně stačí spoléhat na funkci nadproudové ochrany ?

Přesněji "motorové ochrany" či motorového spouštěče. Ano, od toho se dodávají. Nastavte ji podle štítkového nominálního proudu motoru. Pak můžete provést test s odpojením jedné fáze. Často takto musíme demonstrovat zákazníkovi správné nastavení a funkci ochran.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Zbyněk Hála

Možná jsem nepoužil správný název, takže pro upřesnění dodávám : Pod pojmem "nadproudová ochrana" myslím např. nadproudové relé (http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/motor039.html nebo http://www.abb.cz/product/seitp329/c39a9b55eb36fbe3c12570c70041d1b8.aspx?productLanguage=cz&country=CZ&tabKey=2), ne však motorový spouštěč (např. http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833).
Pokud místo pojistek zapojím motorový spouštěč nebo jistič , při výpadku fáze odpojuje takřka ihned-rychleji než nadproudováochrana/relé. Problémem zůstává neodpojení motoru nadproudovou ochranou (ani za 10min, provozu na 2 fáze) při výpadku fáze. Ochrana musí být u staršího motoru nastavena na 5-6 A (s nižším nastavením ochrana čato vypíná během provozu), přestože štítkový jmenovitý proud je 3,5A, ale skutečný proud je téměř 5a v každé fázi.

Zdenek Rajmont

QuoteOchrana musí být u staršího motoru nastavena na 5-6 A (s nižším nastavením ochrana čato vypíná během provozu), přestože štítkový jmenovitý proud je 3,5A, ale skutečný proud je téměř 5a v každé fázi.


1. Zámořský dodavatel - není motor na jmenovitých 60Hz namísto našich 50ti ?
2. Zámořský dodavatel - Nemá jmenovité napětí 440V namísto 400 ?
3. Je-li vše v pořádku a hodnoty na štítku odpovídají naší síti a přesto bere motor místo 3,5A 5, není "náhodou" mechanicky přetížen ? Pak samozřejmě chybně nastavená tepelná ochnana pozbývá účinnosti.  A jak rád si zámořský dodavatel poté nechá dát Vámi raději klasický motorový spoutěč než měnit motor na silnější v případě reklamace ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Martin Kurka

Vážený pane Hálo,
tady něco nehraje, podívejte se prosím znova na ten štítek.
Motor 2,2kW mívá odběr bajvoko 4,8-5,3A. Není 3,5 výkon motoru v koních?
Pak by ta tepelná ochrana byla skoro dobře.
Jenže vámi změřený proud 4,7-4,9A vypovídá, že by se proudová ochrana měl dát nastavit na hodnotu pod svojí nastavitelností, pod 5A. Ne na jmenovitý proud ale na skutečný proud motoru.
A kolik ten motor bere při simulovaném výpadku jedné fáze?

Jinak v naprosté většině vyhřátá tepelná ochrana se projebuje naopak svým čím dál častějším vypadáváním.
Ještě jeden problém může být ve Vaší zámořské tepelné ochraně, že to, není tepelně kompenzovaná a tudíž v chladném období vypíná při daleko vyšším proudu než jmenovitém.
Ale to odhalí měření simulovaného poruchového proudu při chodu na dvě fáze.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Zbyněk Hála

Děkuji p. Rajmontovi a p. Kůrkovi za příspěvky.
Na motoru je výkon 3HP, což je 2,2 kW.
Mám tu 3. pumpu s jiným motorem 1,5kW(štítek v příloze) a motor je zapojen na 3x400V/50Hz do trojúhelníka (štítkový proud 4A, skutečný 6,5A). Podle dodavatele se jedná o univerzální motor 380-460V pro 50 i 60Hz !?!?! A přitom nemá žádná chladící žebra a za provozu je dost rozpálený. nemůže docházet k dlouhodobému přehřívání vinutí a zvyšování odběru ?

Martin Kurka

Mícháte dvě otázky do sebe...
Jak je to s proudem původního motoru?

Quote from: Zbyněk Hála on 06.02.2009, 12:27
1,5kW(štítek v příloze) a motor je zapojen na 3x400V/50Hz do trojúhelníka (štítkový proud 4A, skutečný 6,5A).

?? Podle štítku musí být zapojen do hvězdy. I když to by ten proud byl asi krapet vyšší někde k 6,9A. Jestli je opravdu do trojúhelníka, tak před tím motorem smekám.

Termín dost rozpálený je na technika dost nepřesný.
Fakt je, že povrchová teplota správně navrhnutého a správně zatíženého klasického motoru s izolací F je přes 65°C a to už ruku na něm neudržíte. Ale zase nesmí nasliněný prst zasyčet, přes 100°C jít určitě nesmí.

U čerpadel pracujících ve skupině nebo do nějaké vodovodní sítě se někdy může stát, že nějaká zpětná klapka nezavírá nebo tam není a jedno čerpadlo je proháněno vodou zpětně. Tak začne asynchronní motor pracovat v generátorickém režimu a elektřinu vyrábí. Většinou se tím přetíží. Takový jsme měli kdysi problém u jímkového čerpadla kondenzátu, které nám v noci přetlačovalo centrální čerpadlo v blízké dolní teplárně. Jištění našeho čerpadla  vypadávalo a tak elektrikář přidal, protože si myslel, že to je tím horkem kolem ochrany. Motor v noci shořel. A pak i po druhé a potřetí už tam byl registrační ampérmetr. A se začítkem nočního útlumu výměníků ve městě se začaly dít s čerpadlem věci. 
Dneska registrační ampérmetr i Wattmetr není problém - napojení na počítač mívá každý lepší multimetr.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Zbyněk Hála

To p. Kůrka : Jsem tvor omylný, máte pravdu, motor je zapojen do hvězdy, omlouvám se za špatnou informaci. Jedná se zde o vakuovou pumpu, takže problémy s přetlačováním vody zde odpadají.

Ale zpět k původní otázce : Je jištění 3 samostatnými pojistkami (15A/gG) v pořádku ?? Nebo někde norma stanoví, že při přetížení/zkratu musí dojít k odpojení všech pracovních vodičů ?? Chápu, že použití 3f jističe nebo motorového spouštěče je neobyčejně praktické a v našich krajích naprosto běžné, ale ty 3 nezávislé pojistky se mi tam pocitově nezdají jako správné řešení (zejména při nespolehlivé nadproudové ochraně).

Rozmahel Vladimír

ČSN EN 60204-1 ed.2 čl.7.3.1.
Ochrana motorů proti nadměrnému oteplení musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,5kW.
čl.7.3.2. Ochrana proti přetížení
Pokud je použita ochrana proti přetížení musí být zajištěna detekce přetížení v každém živém vodiči....
...Tam, kde se ochrany proti přetížení dosahuje vypínáním, musí spínací přístroj vypnout všechny živé vodiče....

Jiří Bláha

citace: Ochrana musí být u staršího motoru nastavena na 5-6 A (s nižším nastavením ochrana čato vypíná během provozu), přestože štítkový jmenovitý proud je 3,5A, ale skutečný proud je téměř 5a v každé fázi.
A tady to ztácí smysl. ::)

elektrikar jedna

Quote from: Jiří Bláha on 06.02.2009, 20:42
citace: Ochrana musí být u staršího motoru nastavena na 5-6 A (s nižším nastavením ochrana čato vypíná během provozu), přestože štítkový jmenovitý proud je 3,5A, ale skutečný proud je téměř 5A v každé fázi.
 


No motor je prostě přetížený, to snad ví každý elektrikář. ::)

Jiří Bláha


Milan Karvánek

Quote from: Zbyněk Hála on 06.02.2009, 18:17
Chápu, že použití 3f jističe nebo motorového spouštěče je neobyčejně praktické a v našich krajích naprosto běžné, ale ty 3 nezávislé pojistky se mi tam pocitově nezdají jako správné řešení (zejména při nespolehlivé nadproudové ochraně).

Jenže technika není o pocitech  (no)
Jak napsali kolegové: Rajmont, Kurka, Rozmahel, pokud bude stávající sestava ochranných prvků správně nastavena dle štítkových údajů motoru a jsou-li všechny prvky včetně motoru určeny opravdu pro naší síť a klimatické podmínky, musí to být dostatečné. Proč řešíte něco, co je v kompetenci výrobce, potažmo projektanta dodané technologie?
Podívejte se na to z pohledu jak by to mělo být: dodavatel dodá perfektně fungující technologický celek s dokumentací a návody v českém jazyce a s revizní zprávou nebo s protokolem o zkoušce u strojního zařízení. V případě "zahoření" motoru to není věc místní údržby, ale právního oddělení investora a reklamačního oddělení dodavatele.
Naučme se řešit věci kolem nás profesionálně.