Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?

Started by Jarda Z., 08.02.2009, 17:46

previous topic - next topic

Jarda Z.

,
ze stropu mi čouhají dva dráty - černý a modrý. Tuto kombinaci jsem ještě v diskuzi nenašel. Znamená to, že bych měl koupit svítidlo druhé třídy? Chybí zelenožlutý drát, který se k těmto svítidlům nepřipojuje. Byt je starý asi 17 let.
Jarda Z.

112,

Michal Kolesa


Petr Doležal

Ale byl, už za Novotného, jenom se tak nejmenoval. Namísto N bylo Np a namísto PE bylo nn.
Odkazuji na ČSN 341010/65, přílohu 2a
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jarda Z.

Quote from: Petr Doležal on 08.02.2009, 18:46
Ale byl, už za Novotného, jenom se tak nejmenoval. Namísto N bylo Np a namísto PE bylo nn.
Odkazuji na ČSN 341010/65, přílohu 2a



co je to ČSN 341010/65, příloha 2a ?

Petr Doležal

Má odpověď byla pro kolegu Kolesu.

P.S po Kbulda: Říkají o mně, že jsem flegmatik, ale mně to je jééédno  :)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

kbulda


Michal Kolesa

Quote from: Petr Doležal on 08.02.2009, 18:46
Ale byl, už za Novotného

Tak proč se dávali jen 2 dráty, dneska se to kvůli tomu musí draze rekonstruovat

Petr Doležal

Obvyklé bylo nulování (dvoudrát), v tom máte pravdu. Nicméně ten ekvivalent TN-S byl tří, resp.pětivodičový a jmenovalo se to:
"Ochrana nulováním v budovách s elektrickými zařízeními citlivými k brumům (střední vodič je spojen s nulovacím vodičem jen v jednom bodě)"
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

K původnímu dotazu:
Záleží jestli chcete svítit nebo řešit virtuální problém. Pokud chcete svítit, připojte svítidlo, zřejmě víte jaké.
Pokud chcete mít elektroinstalaci odpovídající současným předpisům, proveďte celkovou rekonstrukci.
Přibližné ceny se dají zjistit z diskuzí na elektrika.cz.

Jarda Z.

děkuji, chtěl jsem se jen ujistit, zda jsou moje předpoklady správné

Václav 3

Quote from: Petr Doležal on 08.02.2009, 20:59
Obvyklé bylo nulování (dvoudrát), v tom máte pravdu. Nicméně ten ekvivalent TN-S byl tří, resp.pětivodičový a jmenovalo se to:
"Ochrana nulováním v budovách s elektrickými zařízeními citlivými k brumům (střední vodič je spojen s nulovacím vodičem jen v jednom bodě)"


Rozvody tohoto typu byly používány v divadlech, kinech, kulturních domech (těch větších - ve městech) a v rozhlase a televizi. V některých případech bylo dokonce pro audio techniku použito oddělení transformátorem 1:1 .

Michal Dorničak

Podla barev jake uvadite tak tam mate jenom pracovni vodiče L N a chybi vam tam ochrany PE taže vam ani nic jineho nezbyva než použit svitidlo ve třidě 2.

Martin Kafka

Ví někdo kam je onen modrý vodič připojen (na N nebo PE nebo PEN) a vůbec v jaké soustavě je el.instalace udělaná?17 roků není žádný směrodatný údaj a všichni zde víme že podle příspěvků a dotazů na tomto fóru "barva bužírky proud nevede"  :'(

Jan Franěk

Ještě je zde možnost, že instalaci prováděl nějaký diletant, co použil špatný kabel a instalace je prostě TN-C ale špatně barevně označená. Ani tuto variantu nemůžete vyloučit.
Nechal bych instalaci prohlédnout a pak bych se teprve rozhodnul co dál.

Jinak Petře Doležal.  (jednicka)  Zase jsem se něco dozvěděl. Jsem příliš mlád a s podobnou instalací jsem se doposud nesetkal a proto ani neřešil a neznal. Toto jsou cenné informace. dík
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Illek

Pochopitelně, že na takto formulovanou otázku tématu nemůže existovat exaktní odpověď, ale pouze s určitou mírou pravděpodobnosti. Zřejmě na stropním vývodu bylo svítidlo ovládané vypínačem, což může zjistit i poučený laik. Pokud připojí svítidlo II. tř. nic nepokazí. Rýpal může namítnout spoustu dalších možností.
(Názor, že modrý vodič může být PE je málo pravděpodobný).
Pokud připustím možnost nějaké sabotáže při montáži pak se problém nedářešit diskuzí, ale šetřením na místě, přímo v instalaci.