• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:52

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?

Started by Josef Kuhn, 08.02.2009, 21:51

previous topic - next topic

Josef Kuhn

Jak správně napojit domovní instalaci při instalaci solárních kolektorů přes měnič 12V/230V 50Hz (1500W)?
Měnič má vývod 230V zásuvkou.
Rozvody jsou zhotoveny jako instalace TN-S.
U měniče jsem z návodu instalaci na domovní rozvody nevyčetl.
V ČSN 332000-7-712 obr 712.1 je nákres a dle tohoto nákresu by to měla být síť TN-C-S.
Při měření impedance na vývodu z měniče jsem naměřil hodnotu přes 12ohm.
Jak správně napojit na měnič instalaci aby byla správně provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím?
Jakou je potřeba dodržet hodnotu uzemnění HOP v tomto případě?

105,

Jiří Schwarz

Bude to spojeno s rozvodnou sítí nebo to bude pracovat satelitně?
Pokud to je první případ, nejlépe je obrátit se na někoho, kdo už něco takového projektoval a jednal s dodavatelem el. energie a podmínkách a způsobu připojení.
Pokud to má fungovat "satelitně", asi by to chtělo projekt, který by řešil jestli se to bude provozovat jako síť IT nebo jestli z toho udělat TN síť s tím, že by se použil proudový chránič jako základní ochrana, pak impedance v deítkách Ohmů není problém. 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)