Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?

Started by Eduard Berger, 28.04.2006, 11:55

previous topic - next topic

Eduard Berger

Jednofázová UPS APC 5000 VA v počítačovém rozvaděči je připojena přímo kabelem 6 mm2 a jištěna v napájecím rozvaděči jističem 25 A. Na výstupu jsou zásuvky C13 (10 A) a C19 (16 A). Servery v rack jsou připojeny orginál šňůrami se zakončením C14 - C13 zřejmě max. 0,75 mm2 (10 A) přimo z UPS. Na štítku jsem se dočetl max. jištění vstupu UPS 25 A. O jištění výstupu ani zmínka. Odpovídá zapojení u nás platným normám ?


Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích ?


Jiří Fuksa

To: Berger
Pokud chcete něco posoudit, co přidat trochu údajů.
UPS je typu Line-interactive nebo typu On-line?
Co říká dokumentace o jištění výstupů?
Odpovídá UPS ČSN 50091-1?
Co obsahuje schéma zapojení?
Případně další uváděné nebo zjistitelné údaje.


Eduard Berger

Ups je Line-interactive, typ SU5000RMI5U firmy APC. Dodaná dokumentace je zpracována pro přívod  UPS. Na můj dotaz, jak je to s  jištěním výstupů mi dodavatelská firma odpověděla, že by výrobce nevyráběl UPS s výstupními zásuvkami C13, kdyby to nebylo vpořádku. Mne na tom zaráží použité vstupní jištění 25 A. O ochraně výstupu jsem v dokumentaci UPS nic nenašel. Zapojení tady nechci dále rozvádět, protože asi nemá vliv na podstatu dotazu, ochrana výstupů UPS. Jen krátce, je napájena ze dvou přívodů přes IT-SWITCH (přepínač v nule) ze dvou 60 kVA UPS online.
Nestíhám sledovat normy, jsem vytížen problémy s vypočetní technikou. Provádím koordinaci elektroprací na výpočetních sálech prováděných elektroúdržbou.
Za radu předem děkuji.


Jiří Fuksa

Ups typu Line-interactive má výstup přímo propojen na vstup. Ve vámi popisovaném případě, by tak zajišťovalo ochranu před naproudy výstupních kabelů předřazené jištění 25A. Z tohoto důvodu předpokládám, že UPS má vestavěné jištění výstupu, které by mělo být zřejmé z dokumentace nebo schématu. Pokud tyto doklady nemáte, je nutno je vyžádat od výrobce nebo prodejce.
Ohledně Vámi uváděné problematiky zkuste kontaktovat např. Ing. Borise Grínace z firmy UPS Servis s.r.o., Kubíkova 12, Praha 8, zda by vám nemohl pomoci.