Pospojovat bytové rozvodnice ANO NE PROČ?

Started by Jaroslav Matějka, 28.04.2006, 15:44

previous topic - next topic

Jaroslav Matějka

Pro lepší položení mého dotazu dávám příklad.

Bytový dům o 6.NP, z SP (přípojkové skříňě) povede např. kabel 1-CYKY 3x50+35 do 1.NP kde  budou napojeny 4ks elektroměrů každý po 3f/25A/B.
     V každém patře bude umístěna elektroměrová rozvodnice a v ní bude prosmyčkován přívodní kabel do dalších nadz. podlaží. Z každé elektrom. rozvodnice povede kabel CYKY 4Bx10 k bytovým rozvaděčům.
Můj dotaz zní je nutné každou bytovou rozvodnici propojit ŽZ drátem a pospojovat v SHP (svork. hlavního pospojování)? Snad jsem dotaz položil srozumitelně. Předem děkuji za Vaše názory


Jiří Fuksa

To: Matějka
Ano - iniciativě se meze nekladou
Ne - norma to nepožaduje


Otakar Dosbaba

A což to provést rovnou od přípojkové skříně již v TN-S soustavě? Jenže to by asi byl problém s distributorem el. energie. Je možné vůbec z jeho pohledu opustit jinak zavedený TN-C způsob?


Jaroslav Matějka

Děkuji za odpověď ale proč to někdo pospojuje druhý ne? Určitě nějaký důvod to má ne?


Hynek Bureš

Důvody proč pospojovat jsou hned dva: Jeden z nich je na obr. nn.2 v ČSN 33 2000-3, kde je naznačeno přizemnění bodu rozdělení PEN při přechodu ze sítě TN-C na síť TN-S (tj. připojení k hlavní ochranné přípojnici, která je uzemněna). Revizní technici odvolávajíce se na zmíněný obrázek toto přizemnění vyžadují. Dalším důvodem je požadavek vytvoření pospojování u podružného rozvaděče nutného v případě nevyhovění impedanční smyčky nebo v případě instalace přepěťových ochran v bytové rozvodnici. Toto pospojování lze s výhodou vést vertikálně instalační stoupačkou v koupelnách (jsou-li pod sebou) a máme zabito hned několik much jednou ranou. Druhá možnost je rozdělit PEN na vývodech z elektroměrových rozvodnic, do bytů jít pětižilově a pospojování řešit jen v rámci elektroměrových rozvodnic. Rozdělení PEN v elektroměrových rozvodnicích musí být až za měřením a nikoliv pod plombou. A přepěťovou ochranu (třídy B) umístit na vstupu do objektu před měřením (svodiče schváleného typu ve schválené skříni se souhlasem energetiky).
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.