• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?

Started by Náležinský Miroslav, 11.02.2009, 18:08

previous topic - next topic

Náležinský Miroslav

Máme přívod 5x2,5 z jističe 16A 3F do sporákovky, za sporákovkou je napojena varná deska.
Je možné ke sporákovce připojit ještě zásuvku na 230V pro myčku?
Zásuvka má v sobě zabudovaný proudový chránič.
Dovoluje to nějaká norma? Je to možné nebo je to zakázané?


#116#

Jiří Schwarz

Teoreticky - norma pro domovní rozvody (33 2130, ed.2) doporučuje pro spotřebiče s větší spotřebou samostatné okruhy.
Prakticky - součet maximálních proudů obou spotřebičů je o tolik větší, než hodnota jištění okruhu, že se dá předpokládat, že současný provoz obou spotřebičů nebude možný.
Více okruhů v jednom kabelu - 2xL 2xN a 1xPE neberu jako dobré řešení.
Sdružený okruh pro vícefázový rozvod se společným N vodičem také není pro tento případ příliš dobré, rozhodně to není standardní řešení doporučené normou.
Větší hodnota jističe není dobrá cesta... Pro to nenajdeme podporu v normách.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Juraj Hámorský

A napojiť 1F zasuvku na 3F istič tiež nie je v poriadku. Neviem či to je aj v normach zakázane, možno normu a článok doplnia kolegovia.

solimek

Quote from: Náležinský Miroslav on 11.02.2009, 18:08
Máme přívod 5x2,5 z jističe 16A 3F do sporákovky, za sporákovkou je napojena varná deska.
Je možné ke sporákovce připojit ještě zásuvku na 230V pro myčku?


Máte jen varnou desku, připojenou dvoufázově, nebo je na třetí fázi napojena ještě trouba?

Pokud nemáte troubu a na zbylou třetí fázi připojíte místo trouby myčku, kde je problém?
Ptám se samozřejmě především kolegů.

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

solimek

Quote from: Vít Rotrekl on 30.11.2013, 19:44
Společný vodič N?


Jaký je rozdíl mezi nezávislou troubou, která se běžně připojuje na zbylou třetí fázi, a myčkou?

Vít Rotrekl

Pravda, rozdíl není žádný. Ale to jsem taky neřekl, že je to správně...
A pokud je trouba součástí sporáku a je to "jednom kuse". Tak to má asi výrobce nějak ošetřený...

A že by se připojovala běžně tím si nejsem jistý. Spíše bych to nazval nejméně špatným řešením situace.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

solimek

Quote from: Vít Rotrekl on 30.11.2013, 19:52
A že by se připojovala běžně tím si nejsem jistý. Spíše bych to nazval nejméně špatným řešením situace.


Asi je to tedy kraj od kraje, ale v mém okolí je to zcela běžné zapojení. Troubu součástí sporáku téměř nevídám, převažuje samostatná varná deska a trouba.

Vít Rotrekl

Je to možné. POkud se budeme bavit o nových instalacích, tak tam je z 90% (u našich ve 100%) nateženo ke sporáku 5x2,5 + ke troubě 3x2,5. Většinou to bývá oddělené i stavebně (trouba je pár skříněk jinde než sporák). Starší instalace většinou mají natažený CYKY5x2,5, CYKY 4x4, AYKY 4x6 a z toho je napojen přes sporákovku sporák i s troubou.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)