Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?

Started by Martin Šedivý, 11.02.2009, 19:43

previous topic - next topic

Martin Šedivý

Jaký byste použili stykač, stykače, v následujícím případě: ovládání 3 jednofázových okruhů L1, L2, L3, které jsou odjištěny třemi jednofázovými jističi sloužících pro topné kabely rozpouštění sněhu a ledu. Vize: Jedny spínací hodiny, které by ovládaly 1  třífázový stykač, nebo použít tři jednofázové stykače? Investor požaduje možnost ovládání jednotlivých okruhů z rozvodnice pomocí 3 samostatných jističů. Variant je samozřejmě více, ale jde o to, zda jde, v rámci norem, sloučit tři samostatné okruhy, byť ovládané jedněmi spínačkami a třemi samostatnými jističi, do jednoho třífázového stykače. Odvod ze stykače bude proveden též třemi samostatnými kabely. :-\ 

Jaroslav Hasala

Nevidím důvod, proč by nemohl být použítý jeden třífázový stykač.
Je to celkem běžná praxe.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz