Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?

Started by Hugo K., 13.02.2009, 08:54

previous topic - next topic

Hugo K.

13.02.2009, 08:54 Last Edit: 10.04.2009, 23:45 by Miroslav Minařík
Některé podružné rozvaděče (v TN-C,staršího data) mají na přívodu hlavní vypínač. Když chci zachovat funkci vypínače i v TN-S, budu vypínat i vodič N ?


#112#

Milan Illek

Pokud nejste výrobce rozvaděče, nemůžete do něho zasahovat. Vodič N je možno vypínat, PEN, PE nikdy.

Pavel Plhal

13.02.2009, 11:01 #2 Last Edit: 13.02.2009, 11:31 by Pavel Plhal
Quote from: Milan Illek on 13.02.2009, 10:45
Pokud nejste výrobce rozvaděče, nemůžete do něho zasahovat.

To jste se trochu omylem upsal. To by tam nesměl ani elektrikář, ale jedině výrobce. Vzato doslova.
Domnívám se že se ptá na podružný rozvaděč  v domě, nikoliv hlaví, zaplombovaný.

Ano , N se vypínat může (tmavě modrý)
ALE POUZE  "N"
Jiná kombinace písmen obsahující "N" se vypínat nesmí.
Zelenožlutý PE nebo PEN nikdy přes vypínač jít nesmí.

Milan Karvánek

TO: Plha> je to mimo hlavní otázku, ale poznámka k vaší předchozí reakci:
vodič N - světle modrý!!
tmavě modrý se používá pro DC ovládací obvody

opravdu nesmí běžný elektromontér libovolně měnit zapojení ani v podružném rozvaděči, výrobce má zařízení (rozvaděč) navržené s nějakým záměrem, má spočítané oteplení atd. ... a není možné, aby jakýkoli montér do toho zasahoval bez znalosti všech vstupních údajů a souvislostí, které z pochopitelných důvodů ani nemá.

Pavel Plhal

Quote from: Milan Karvánek on 13.02.2009, 15:04
TO: Plha> je to mimo hlavní otázku, ale poznámka k vaší předchozí reakci:
vodič N - světle modrý!!
tmavě modrý se používá pro DC ovládací obvody

opravdu nesmí běžný elektromontér libovolně měnit zapojení ani v podružném rozvaděči, výrobce má zařízení (rozvaděč) navržené s nějakým záměrem, má spočítané oteplení atd. ... a není možné, aby jakýkoli montér do toho zasahoval bez znalosti všech vstupních údajů a souvislostí, které z pochopitelných důvodů ani nemá.

Děkuji za opravu, vzato na vědomí...

Milan Illek

To Plhal:
Neupsal jsem se. Zasahováním do rozvaděče mám na mysli např. přidávání jističů nebo předělání TN-C na TN-S, jak chce tazatel. Běžně lze provádět údržbu, např. výměnu optřebovaného jističe za stejnou proudovou hodnotu nebo stykače apod. S plombováním to nemá nic společného.
Rovněž nelze podomácku vyrábět rozvodnice z komponentů zakoupených v prodejní síti.
To, že to v praxi celkem nikdo nedodržuje je jiná věc.

Štěpán Valenta

Otázku  vypínání nebo nevypínání N nemá jednoznačnou odpověď.
Obecně nemusí být střední vodič vypínán.
Ale existují instalace, kde nám to příslušná norma doporučuje nebo přímo nařizuje. jedná se např. prostopry s nebezpečím požáru, hořlavých prachů, prostry s nebezpečím výbuchu a podobně.

Proto ne náhodou se u rekonstrukcí, o kterou se zřejmě tazateli jedná,  vyžaduje projektová dokumentace. A projektant bývá osoba dostatečně způsobilá potřebu či nepotřebu vypínání středních vodičů řešit.

Navíc se jedná zřejmě i změnu ochrany před nebezpečným dotykem z ochrany nulováním na ochranu samočinným odpojením ... Ale to je již jiná otázka ....
                                                                 o:-)

Jaromír Urbanec

já bych spíše řekl, že vypínání N je řešeno celkem striktně, ve všech obvodech je nutné vypínačem vypínat i N s vyjímkou obvodů do 25A určených k osvětlení

Miroš Jan

TO : Urbanec

Můžete to upřesnit ? Ve všech obvodech to snad né   (norm)