Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?

Started by LiborS, 16.02.2009, 20:49

previous topic - next topic

LiborS

16.02.2009, 20:49 Last Edit: 11.04.2009, 00:24 by Miroslav Minařík
Jaká je povolena max. hodnota přechodového odporu (spojitosti) ochranného vodiče, pospojování a pod.

U nářadí dle ČSN 33 1600 čl. 5.4 - 0,2Ω do 3m + 0,1Ω na každé další 3m
U spotřebičů dle ČSN 33 1610 čl. 6.4.3. - 0,3Ω do 5m + 0,1 na každých 7,5m

Ale jaký je požadavek u pevných rozvodů, pospojování a pod. viděl jsem u různých RT že uvádějí ve zprávě, že přechodový odpor je menší než 0,1Ω a tudíž vyhovuje, ale kde tento údaj berou (norma a článek) a navíc se mi zdá 0,1Ω nereálný požadavek.


Ladislav Koštejn

Nevím zda jsem dobře porozuměl otázce?
Ale já na pevné rozvody používám znění ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2.2
R =(nebo menší) 50 V/Ia  kde Ia je vypínací proud ochranných prvků v A .
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Miroslav Trapp

ČSN 33 0360 - Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
čl. 3.1 Všechny přístupné neživé části musí být trvale a spolehlivě vodivě spojeny s místem připojení ochranného vodiče. Přechodový odpor musí být nejvýše 0,1 Ohmu.


Ladislav Koštejn

Nechci být hnidopich, ale zdá se mi, že si naše normy malinko někdy nerozumějí.
Například ČSN EN 60204-1 (POZOR  z roku 2000, ed.2 z roku 2007 nevlastním a mohla tam být změna!!) v čl. 19.2 Spojitost ochranného obvodu tab. 9
Je  úbytek napětí pro nejmenší průřez ochranného vodiče zkoušené větve ochranného obvodu 1 mm2 pro zkušební proud 10 A
3,3 V pro 1,5 mm2 2,6 V ....... až při průřezu větším než 6 mm2 1,0 V.

Pozn: ČSN 33 0360 např v příloze 2 požaduje zkoušku stř. proudem sin. průběhu 50 Hz a velikosti 1,5 násobku jmen. proudu v rozmezí 25 až 80 A ze zdroje max. 12 V naprázdno.

Tak  podle čeho v praxi posuzovat  hodnoty odporu připojení ochr. vodiče na elektrických předmětech- stojanová vrtačka je pracovní stroj a i el. předmět!?
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Ladislav Koštejn

A ještě na vysvětlenou:
Sám jsem výše zmíněnými metodami podle ČSN EN 60204-1, ČSN 33 0360 přechodový odpor měřil, ale jednalo se o výrobky.
Zkušební zdroj byl těžký a obtížně se s ním manipulovalo.
Nevím jak by  RT výše zmíněnými metodami měřil v instalaci(i když vím že se vyrábí neco menšího ale někam jsem založil nabídkový list).
Já osobně měřím R přech. měř. př. PROFITEST 0100 S.
Hodnoty ověřuji dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2.2
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Miroslav Trapp


Josef Nosek

Podívejte se do TNI 33 2000-5-54 čl.7.1, je tam příklad výpočtu.