• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?

Started by Dušan Nevřala, 17.02.2009, 17:47

previous topic - next topic

Dušan Nevřala

Investor měl požadavek změnit způsob ovládání sociálek z vypínačů na pohyb. čidla.
Osadil jsem čidla ABB 3299A-A22180 B. Zdroje 60W žárovky obyč.
Od této změny se vyskytlo enormní zvýšení pálení žárovek (Z celkového počtu 40 zdrojů je to týdně cca 10 žárovek)
Na každé čidlo připadá nejvíce 240W (4x60W)
Původně jsem ho, a trošku i sebe balamutil, že je to zdrojem, ale už jsem vyzkoušel několik výrobců žárovek, ale problém to neřeší. Další divnou situací se mi zdálo, že triakové čidlo sepne s plynulým rozsvícením, ale při vypnutí se žárovka nevypne plynule, ale pohasne cca na 25% a po 2sec zhasne.
Možnost závady na čidle nepřipouštím, protože se to nestalo u jediného, ale u 14 kusů čidel. Závadu celé várky taky neberu, čidla jsem ze skladu odebíral v rozmezí celého roku, a to tam určitě neležela ladem.

#uft#

Rudolf Parisch

jen nápad ....

není v uvedených prostorech přepětí ? ... co zkusit žárovky na 240V ? ....

Pavel Plhal

Nebít prosím, jen úvaha:
No čidla to dělat nemusí ale regulátory by to být mohly, kdyby vf kmitaly tak by tu žárovku mohly  přetížit. Zkusit co vlastně z toho regulátoru leze.

TOMÁŠ K

dušane, to mě také napadlo jestli tam není těch voltíků vícero než je pro žárovky zdrávo.Měli jsme kdysy  na skladě žárovky " otřesuvzdorné "měly silnější vlákno.

V některých přípádech co jsem tu četl o podobných problémech, tam vřazovaly odpory a podobný elektronický součástky.

Zakopanej pes bude možná / ale nemusí taky být /v tom častým spínání. (helpsmajl)

Pavel Plhal

Quote from: TOMÁŠ K on 17.02.2009, 20:20
Zakopanej pes bude možná / ale nemusí taky být /v tom častým spínání. (helpsmajl)

Pravda je, že žárovka při zapnutí přejde do plného jasu téměř okamžitě. Za studena jí teče podstatně větší proud než při plném jasu, což by je mohlo při delším podžhavení přetěžovat proudově vlákno, které je navrženo na nižší trvalý proud.

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Plhal on 17.02.2009, 20:42
Pravda je, že žárovka při zapnutí přejde do plného jasu téměř okamžitě. Za studena jí teče podstatně větší proud než při plném jasu, což by je mohlo při delším podžhavení přetěžovat proudově vlákno, které je navrženo na nižší trvalý proud.


Že by žárovka byla současně podžhavena i proudově přetížena, to je věru novátorská myšlenka  :D

Přidám ještě jeden nápad: jste si jisti, že zvýšená spotřeba žárovek není v oněch - zřejmě dosti veřejných - prostorech způsobena něčím jiným? Neudělal si z toho někdo laciný zdroj žárovek za pět prstů?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Tomáš Jarovec

Spínání žárovek pohybovým čidlem provozuji už třetí rok a ještě jsem ani jednu žárovku neměnil. Za den se sepne cca 50x na půl minuty. Tam, kde se žárovky ovládají vypínačem je vyměňuji dvakrát do roka.

Domníval jsem se, jak budou žárovky častým rozsvěcením trpět, ale zjistil jsem, že mnohem více trpí dlouhým svícením. Takže pohybovému čidlu bych vinu nedával.

Také to není žádný objev: záleží na konstrukci svítidla - na chlazení žárovky. Tam, kde má žárovka kolem sebe dost místa vydrží déle. Někdy pomůže osadit o stupeň slabší žárovku.

Přepětí může být také důvodem. Ještě by mohlo pomoct spínat žárovky přes stmívač, ale to nemám vyzkoušené.

Zbyněk Hála

Ten prouduvý náraz do studeného vlákna je při zapnutí opravdu značný - naměřil jsem nedávno špičku 5,6A u 100W žárovky (typ. 0,45A), když jsem řešil mírně podobný problém. U prostého spínání žárovky vypínačem existuje jednoduché řešení - vřadit do série s vypínačem obvod omezující proud a zajišťující plynulý náběh žárovky z 0 do 100% během 3 sec (funguje to i na halogeny 12V as trafem). U čidla s triakem to bude asi složitější. Pokud by byly výstupy z čidel na patře svedeny do jednoho bodu a ten spínal přes stykač žárovky, tak tam jde vřadit obvod pro pomalý náběh. Větsinou ale lidé dávají ke každé žárovce jedno čidlo  a žárovky blikají jak o život, zejména když je nastavené krátké zpoždění u čidel.

Jan Půhoný

Některá čidla (typicky ta s triakem - ale ne nutně všechna) mají již obvod "soft - start" integrován. Nebylo by řešení jít touto cestou?

ALCR

Může to být tím, že čidlo ABB 3299A-A22180 B v minimálním nastavení času vypíná takřka okamžitě (5s) a při tomto nastavení velmi často dochází k opakovanému i mžikovému vypnutí/sepnutí (jak se člověk na chvilku zastaví, vystoupí ze zorného pole čidla a pod.) a to je zabiják světelných zdrojů, nastavte zpoždění vypnutí čidla alespoň 15-20s.
Narazily jsme na jeden případ kdy montážní firma nechala čas v továrním nastavení (5s) a to často odcházely světelné zdroje, nejhorší bylo, že to dobu někdo pořád stahoval na minimum než jsme jim vtloukli do hlavy, že alespoň těch 15s zpoždění tam být musí aby se zabránilo opakovanému nežádoucímu vypnutí/sepnutí.

Pokud to není časem zkuste tyto žárovky
http://www.osram.cz/osram_cz/PROFESIONLOV/Veobecn_osvtlovn/Halogenov_rovky/Pehled_vrobk/Sov_napt/HALOGEN_ENERGY_SAVER/HALOGEN_ENERGY_SAVER_Classic_A/index.html

Jinak čidel spínajících obyč. žárovky i těch od ABB máme namontováno dost a žádné problémy s častým praskáním žárovek jsme nezaznamenaly.

Dejte pak vědět čím to bylo.

Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Dušan Nevřala

Čidla jsou nastaveny v rozmezí 5 až 10 minut v zavýslosti na tom,kde to je: prostor u umyvadla= 5 minut,pisoar a mísa= 10 minut, chodba=1minuta.
napětí je v síti max 238V.Měřeno  mašinkou EUROTEST 61557 Euro set takže si myslim,že žádné přetížení tam není.

Dušan Nevřala

ještě mě napadá,jestli není problém v tom,že čidla jsou triakova(tzn. ovládání bez nuláku)nemůže být tohle problém???

Dušan Nevřala

To FUK TOMÁŠ:Vzhledem k tomu,že zdroje jsou cca ve výšce 3metry,tak nemyslím,že si tam někdo nosí dvoják,a vyměnuje tam žárovky.a v prostorech,kde je zhruba 80% důchodců.....(jde o zdravotní středisko)se mi to zdá celkem napravděpodobné

Ivo Strasil

Zkuste napájet žárovky přes vhodný NTC termistor, to by mělo omezit proudový náraz.
Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz

ALCR

Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Petr Doležal

ze stránek ABB-EPJ:
3299A-A22180 B
Spínač automatický se snímačem pohybu
3299A-A22180 B - Spínač automatický se snímačem pohybu

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (750 W), pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor (500 V·A)
Spínací prvek: relé

V triaku to nebude !
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Dušan Nevřala

Omlouvám se kolego Doležale,máte naprostou pravdu,tento typ není triakový.Dohnal jste mě k tomu,že jsem dnes jel na místo činu,vyměnil zas 4kusy žárovek,čidlo vyndal,a už to píšu správně:je to čidlo typu
ABB 3299A-A12180 B  Spínač automatický se snímačem pohybu,Pro vakuové žárovky 230 V AC (40-450 W), pro halogenové žárovky 230 V AC (40-250 W)
Spínací prvek: triak
Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina)
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1-1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)
Plynulý náběh jasu při zapnutí: 0,5 s
Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C
2vodičové připojení
40-450 W, 230 V AC

Děkuji za upozornění,ale v pracovním návalu jsem to chybně uvedl.Omlouvám se.
Myslíte že by ten triak mohl být problém???Předem díky

Martin Kurka

Quote from: Tomáš Jarovec on 17.02.2009, 21:43
Spínání žárovek pohybovým čidlem provozuji už třetí rok a ještě jsem ani jednu žárovku neměnil. Za den se sepne cca 50x na půl minuty. Tam, kde se žárovky ovládají vypínačem je vyměňuji dvakrát do roka.

Mám u pohybových čidel naprosto stejnou zkušenost. Takže výměna žárovek za dlouhoživotnostní asi je řešení následku a ne skutečné příčiny.
První po čem bych se pídíl, jestli takhle praskaly žárovky již dříve.
Vzhledem k velkému množství starších lidí bych tipoval na jednu věc - časté rozsvěcení i v noci, kdy se v síti objeví značné noční přepětí. V noci bývá přepětí značné a dokonce při velmi špatném stavu elektroinstalace (PEN) mohou bojlery a některá akumulační kamna  udělat přepětí v sousední fázi. Stačí 15% přepětí nad Vámi změřených 238 a životnost žárovky na 240V je v háji.
Plynulý náběh triaku čidla by měl žárovku z hlediska životnosti chránit jak miminko v povijanu. Jakmile žárovku nažhavíte, pak s ní můžete provádět psí kusy, takže pokles svitu před vypnutím by na životnost neměl mít vůbec žádný vliv. Tento typ čidla by naopak měj životnost žárovek ještě zvýšit.
Ovšem jestliže je v noci přepětí, pak zapínání žárovky ze studeného vlákna na vyšší napětí způsobí vyšší proudový náraz. A sepnutí je nyní asi více i když jsou Vámi nastavené časy ve velmi rozumných hodnotách.
Ještě se zeptejte, jestli někdo nepozoruje v noci náhodné bliknutí žárovek - že by se v síti objevovalo impulzní rušení a triak by nekontrolovatelně zapaloval kritickou strmostí nárůstu dU/dt .
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu