• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?

Started by TonyD, 18.02.2009, 12:19

previous topic - next topic

TonyD

18.02.2009, 12:19 Last Edit: 17.04.2009, 15:29 by Miroslav Minařík
Slyšel jsem, že v začátcích budování elektrorozvodné sítě se při větší aktuální výrobě elektrické energie než byla aktuální spotřeba pouštěl elektrický proud do země. Co je na tom pravdy?
Co se vlastně stane, když mám elektrický generátor (dynamo) v ostrovním režimu a neodebírám z něj elektřinu?

#112#

Jiří Schwarz

Pokud je generátor (dynamo) poháněno nějakým mechanismem jako je vodní turbína, "větrník",... při snížení zátěže nebo při větší síle z pohonu (velký vítr!!) se zvětší otáčky, což je v rozvodné síti nepřijatelné, protože by se změnila frekvence. V nějakém rozsahu to jde regulovat ale právě u větrných elektráren s tím byly problémy.
Pokud máte vlastní generátor, záleží na tom jak jej poháníte, jestli se po "odlehčení" mohou zvednout otáčky, což by přineslo nejen zvýšení frekvence, ale zpravidla také výstupního napětí.
Pak je velký rozdíl jestli je to dynamo s pevným magnetem nebo jiná konstrukce generátoru, ale to není na příspěvek do této diskuse, to je tak na celou knížku... 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Palo K

Nestane sa nič, je to závislé od toho aký mate generátor, čím je pohaňaný a aká je regulácia otáčok toho pohonu. Ako uviedol p. Schwarz môže dôjsť k miernemu zvýšeniu frekvencie a napätia v závislosti od AVR regulácie generátora (len napätie). Ak je pohon so spaľovacím motorom riadeným elektronikou, tak nedôjde ani k zakolísaniu frekvencie, lebo elektronika motora riadi otáčky na konštantú hodnotu pri záťaži aj naprázdno.

TonyD

Ano tomu bych rozumněl, ale měl jsem spíše na mysli: co když vítr (vodní kolo, atd...) točí generátorem a ten generátor nemá odběr? Kam ten výkon jde?

Milan Illek

Pokud odpojíte odběr je i výkon generátoru nulový. Z pohonu si bere pouze výkon úměrný mech. ztrátám.
Opak motoru.  Ten při chodu naprázdno, tj. bez zátěže, odebírá pouze výkon úměrný ztrátám (ventilační, magnetizační atd.). Např. motor 2,2 kW bez zátěže bude odebírat 100W. Dle připojované mech. zátěže se tento výkon bude zvyšovat vlivem magnetické vazby mezi statorem a rotorem. Bude se snižovat impedance na vstupu a poroste proud, tím i výkon.

Pavel Plhal

Když generátor nemá vůbec žádný odběr, I=0 , stoupá napětí na max. a hrozí průraz vinutí, tím zničení generátoru. Proto by měk mít předzátěž.

dolac

Tony: Nepamätám sa, že by sa niekedy púšťal prúd do zeme, ako píšete, hoci je tiež pravda, že ešte nepatrím k pamätníkom. Osobne tomu neverím, vždy bola k dispozícii nejaká regulácia. Ak chcete vedieť ako to funguje dnes, bolo by vhodne povedať aký typ zdroja (generátora) máte na mysli a čím by mal byť tento generátor poháňaný. Od toho asi bude závisieť odpoveď. 

Václav 3

Quote from: Pavel Plhal on 19.02.2009, 15:36
Když generátor nemá vůbec žádný odběr, I=0 , stoupá napětí na max. a hrozí průraz vinutí, tím zničení generátoru. Proto by měk mít předzátěž.


To platí pouze u generátorů, které nemají žádnou regulaci, tj. budící vinutí je přímo napájeno výstupem nebo jsou k buzení použity permanentní magnety.

Pavel Plhal

Quote from: Václav 3 on 20.02.2009, 08:13
To platí pouze u generátorů, které nemají žádnou regulaci, tj. budící vinutí je přímo napájeno výstupem nebo jsou k buzení použity permanentní magnety.

Ano, jsem zapoměl dodat, omlouvám se...