• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné zapojit sporák bez sporákové kombinace rovnou do sítě?

Started by karlik neví, 20.02.2009, 09:04

previous topic - next topic

karlik neví

Je možné zapojit sporák na 4OOV bez sporákové kombinace rovnou do sítě?jde mi jen o to jestly by šlo podle norem bez té sporákové kombinace

#112#

Petr Doležal

Poddajný přívod ke sporáku lze připojit několika způsoby. Je třeba mít na paměti, že šňůry se do omítky nedávají a zda má sporák dětskou pojistku. Pak jsou tři řešení:
1. Sporák bez dětské pojistky, pak přechod na šňůru pomocí vhodně umístěného vypínače (ABB, Obzor a další) mimo mastné páry (to kvůli lehčímu "pulírování") a dosah dětí. Ale pozor, není to povinné, je to vaše moudré rozhodnutí.
2. Přechod z CYKY na šňůru přes svorkovnici (ABB, Legrand a další) s totožným rámečkem jako mají domovní přístroje
3. přímo na svůj jistič v rozvodnici, ale šňůra v trubce či liště.
Poznámka:
V případě 1. a 2. se nejedná jen o technické řešení, nýbrž i o estetiku. U ABB nemám na mysli to velké klasické provedení, ale o strojek velikosti domovního přístroje, viz příbal
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Ladislav Koštejn

Chtěl jsem odpovědět něco ve smyslu, že sporákovová kombinace není striktně vyžadovaná normou.
Ale že, si nedovedu představit kabel např. CYKY 5C x 4 jak trčí ze zdi a je připojen na svorkovnici sporáku, a že by stejně musel být vytvořen
přechod z pevného na pohyblivý přívod (krabice) tak že je lepší dát tam vypínač.
Pan Doležal byl jako vždy rychlejší a jeho odpověď je vcelku vyčerpávající.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

František Šohajda

Kolegové to dovedli do konce.
Odpověď: může být sporák bez sporákové kombinace./tečka/
Dále viz normy a napojení pohyblého kabelu.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Josef Nosek

Většina sporáků i varných desek má v návodu k připojení požavek zapojit přes hlavní vypínač se vzdáleností kontaktů 3mm. Domnívám se že by ho mohl nahradit řádně označený jistič v rozvaděči, pokud je v blízkosti.
Každému doporučuji vypínač před sporák instalovat.
Tak si to přeberte, pokud máte jiný názor. Požadavek výrobce by měl být závazný  (pokud není chyba v návodu k připojení)