• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 07:00

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč se mi z kuchyňského okruhu vrací fáze?

Started by Pavel Potucký, 20.02.2009, 22:16

previous topic - next topic

Pavel Potucký

20.02.2009, 22:16 Last Edit: 16.05.2009, 14:18 by Miroslav Minařík
Včera jsem se při výměně bytové rozvodnice setkal se  zvláštním stavem.
Při zjišťování okruhů (vypínáním jističů) jsem nemohl vypnout jeden z kuchyňských okruhů, když jsem je vypínal postupně VYP/ZAP.
Jakmile jsem je začal nechávat vypnuté, tak mi okruh "spadl" až při posledním jističi.
Když jsem je pokusně začal vypínat pro změnu zprava, tak mi okruh "spadnul zase u jiného jističe.
Aby toho nebylo málo, zjistil jsem, že na jednom okruhu je fáze při vypnutém jističi i nahoře i dole, tzn. že místo, aby jistič "živil" okruh, tak okruh živí jistič (prostě je na odpojeném drátu stálá fáze ::)
Dokáže mi to někdo vysvětlit?
Pozn. Před 2-mi léty jim někdo "dělal" elektroinstalaci v kuchyni (2 okruhy) "sporákový+digestoř" ten funguje normálně a pak ten zbytek .tzv pracovní zásuvky +lednička.
Je pravda, že jsem už neměl čas prověřit zásuvky, ale zítra tam jdu a doufám, že mě tam čeká další překvapení...



#112#105 formát#

Petr Doležal

Je to tvrdé napětí 230 V ? Čím jste měřil či zjišťoval přítomnost napětí ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Potucký

Ano,fáze je "tvrdá" měřeno zkoušečkou (vadaskou) myslím SN3 proti PEN

Petr Doležal

A nemůže být ten nějaký okruh opravdu zapojen "okružně" ? Mám na mysli okružní vedení jištěné dvěma jističi, nemohl někdo dva směry někde v bytě  propojit mezi sebou ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Frantisek Bocek

Tak s tím vypínáním zleva a pak zprava mě napadá:  nejsou tam dva jističe  zapojené paralelně?      ;D  ;D  ;D

Pavel Potucký


Frantisek Bocek

Quote from: Pavel Potucký on 21.02.2009, 08:57
To teda nejsou... :D

Jak to víte?
Vypněte oba jističe, ověřte že na výstupu není napětí. Okruhy neodpojujte.
A  pak  změřte odpor mezi  výstupními svorkami jističů.

Pavel Plhal

Quote from: Frantisek Bocek on 21.02.2009, 09:23
Jak to víte?
Vypněte oba jističe, ověřte že na výstupu není napětí. Okruhy neodpojujte.
A  pak  změřte odpor mezi  výstupními svorkami jističů.


Si to myslí protože to není paralelně v rozvaděči.

Martin Novák

S nejvetsi pravdepodobnosti je nekde v instalaci spojeni mezi fazemi ruznych okruhu. Identifikujte ty dva jistice, ktere musite zhodit aby byl okruh bez napeti a jsem si temer jist, ze najdete souvislost mezi tema dvema okruhy a nejaky spolecny bod, kde jsou spojeny.

P.S. Tady alespon vidite smysluplnost pozadavku normy, ktera vyzaduje aby v jedne krabici a trubce byl jenom jeden okruh...

Zbyněk Hála

Setkal jsem se s tím, že v kuchyni byly zásuvky napájeny se společné fáze od odsávacich ventilátorů - při vypnutí celého bytu byly stále pod napětím !! V panelákových digestořích bývají často 2 různé fáze - 1 z bytu pro osvětlení a 2. ze společné stoupačky - fáze pro doutnavku - signalizace zapnutého odsávání. Všeumělové si na tuto společnou fázi zapojují kuchyňské  zásuky, digestoře a jiné věci.... Zkontroloval bych to, jeden nikdy neví...

Frantisek Bocek

Quote from: Pavel Plhal on 21.02.2009, 09:30
Si to myslí protože to není paralelně v rozvaděči.

8) Samozřejmě :) To byl námět na více analytické zamyšlení.  Paralelnost není dána tím, že je to spojené hezkým krátkým drátkem v rozvodnici. Pokud by oba okruhy byly  kterémkoliv místě elektroinstalace propojené, tak jsou jističe fakticky paralelně   :)
To by mohlo vysvětlit vzniklou situaci ;   libůstkou pak může být,  to místo propopojení najít.

Pavel Plhal

Jsem zvědav, jak to nakonec dopadne.....jestlipak nám to nakonec sdělí??

Pavel Potucký

22.02.2009, 17:59 #12 Last Edit: 24.04.2009, 15:19 by Miroslav Minařík
Omlouvám se přátelé,ale včera mě zkolila chřipka,tak jsem musel hledání "paralérní" paralelní fáze přerušit....Jak se z toho dostanu určitě dám vědět,jak jsem dopad