Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?

Started by Miroš Jan, 21.02.2009, 00:02

previous topic - next topic

Miroš Jan

Zákazník vyhrabal ze skladu starší bodovou svářečku. Štítkové údaje 400V/14,5kVA, to znamená zapojení na přívodu L1 - L2, nebo L1-L3, nebo L2-L3, + PEN. Jak správně určit jištění k této svářečce?
Už mi to dneska nějak hlava nebere.

#116#
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdenek Rajmont

Podle popisu jde asi o jednofázový spotřebič na 400V. Pak tedy 14500[VA] / 400[V] = 36,25[A]. 40A/C, nebo D
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jan Alin


Miroš Jan

Tak jediné ze štítkových údajů je to co sem již uvedl.
Ta bodovka je na 2 fáze, čili L1 + L2 + PEN. Výpočet na jmenovitý proud 2 fázového spotřebiče nějak nemám po ruce. Zákazník má před elektroměrtem jistič LSN-32/3/B. Po prvním zapnutí bodovky šel jistič ven.
Já to typuju na jistič před elektroměrtem nejmíň na PL7-C50/3.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdenek Rajmont

QuoteVýpočet na jmenovitý proud 2 fázového spotřebiče nějak nemám po ruce.

... protože to je JEDNOFÁZOVÝ spotřebič !!  (fool) Co je uvnitř té bodovky ? Jen JEDNOFÁZOVÉ trafo z 400 na odhadem 40V.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz