• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek?

Started by Antonín Vaněk, 21.02.2009, 00:33

previous topic - next topic

Antonín Vaněk

Na nové hale nám spadla ze stropu zářivka a zjistili jsme že byla namontovaná jen v sádrokartonu bez hmoždinek. V místě nebyl ani profil. Montážní firma tvrdí že je to běžná praxe, že se to tak dělá. Co vy na to?

Petr Krištof

Tak takhle určitě ne!
Čtyři hmoždinky(vřetena), a zářivka drží.

Jan Alin

Oni to tak asi normálně dělají ale určitě to není normální postup. Až někomu spadne svítidlo na hlavu tak to bude mazec.

Sebastián Jedlička

Bohužel to asi téměř běžná praxe je, i když je to špatně. Občas to po někom předělávám právě když se svítidla utrhnou.

Jaroslav Klinský

Také jsem e s tím již setkal - ne jen u zářivkových světel. Samozřejmě to není běžná praxe. I když možná u někoho ano - jak je vidět.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Antonín Vaněk

Já jsem se s tím také setkal poprvé. A to jsem se po stavbách pohyboval 25 let. Vždy jsme svítidla na sádrokartón montovali pomocí šneků nebo motýlkových hmoždinek.

Radek Červený

Ono se říká ,,za peníze v Praze dům,,. To je názorná ukázka toho, kam až může zajít konkurenční boj a snaha investora dát zakázku nejlevnější firmě a z ní ještě z principu vyrazit 20% slevu. Nikdo není tak hloupý, aby neovládal malou násobilku a výsledek je jasný.
Netvrdím ovšem, že toto je případ tazatele. I když by mně zajímalo, co montážní firmu vedlo k tomu, aby použila tento postup montáže svítidel.
Rozhodně toto bežná praxe není. Dokonce jsou svítidla, která se nedají ani montovat do těchto šnekových hmoždinek a po předchozí dohodě si raději necháme dát do místa uchycení svítidla vyztužující profil, pak je to tuty.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Miroš Jan

No pokud by byl v místě montáže svítidel sádrokartonářský profil, tak není co řešit.
Samořezi co používají sáráci, bohatě stačí na upevnění svítidel do těchto profilů. Ovšem upevnit svítidla jenom pouze do sádry  (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Janík Pavel

Upevnit zářivku jenom vrutama do sádrošu je pěkná prasár...  (zle). S hodně přivřenejma očima bych možná zkousl nějaké jednoduché a lehké jednožárovkové světlo (i když sklo taky není nejlehčí).
Když jsem si dělal sádrošovej strop, tak jsem předem věděl kde budou světla, takže jsem si natahal káble (a upevnil proti náhodnému prošroubování) a v místě světel jsem dal příčku (profil), ve které jsou světla přišroubovaný - takže se nic nevytrhně  ;)
Jak se říká i u blbý práce se musí přemejšlet.
Když to nejde po dobrém, dělej to násilím. Jestli se to ulomí, šlo o vadnou součástku.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to !

František Šohajda

Také jsem se setkal s upevněním zářivek ale ne šrouby do sádrokartonu ale na normální hmoždinky co jsou do cihel byli dány do sádrokartonu....zářivka držela cca 6 let až při jednom průvanu a bouchnutí dveří celá se utrhla a klesla nad zem, protože kabel ji udržel nad zemí...
Bylo to bohužel v jedné serterně v nemocnici..nikomu se nic nestalo ale stačilo jen kousek.... :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

Určitě to není normální. Ale jak už tady bylo napsáno, bohužel se s tím začínáme potkávat až moc často.

Správné je použití hmoždinek do sádrokartonu (třeba vrtulky).

Jednou se mi stalo, to jsem dělal jako subdodavatel, že dodané hmoždinky byly z moc měkého PVC a po zahřátí těles (zářivky) , začala padat tělesa. Nakonec pár ušetřenejch peněz stálo firmu , která dodávala materiál a mě (a několik dalších OSVč)  další dva dny práce, dopravu a spoustu starostí navíc. Větším škodám zabránily kabely, na kterých tělesa  zůstala zachráněna.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585