• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?

Started by alojz, 22.02.2009, 14:33

previous topic - next topic

alojz

v poslednom čase pri čerpaní vody zo studne čerpadlom sa vypne ochrana na stykači. Po stlačení ochrany čerpadlo pracuje ďalej bez problémov cca mesiac a znovu sa to opakuje. V rozvod. skrinke som podoťahoval skrutky použil kontox sprey. Môžete mi poradiť kde mám hľadať chybu?

#116#

Petr Krištof

Zkusit změřit proud v jednotlivých fázích, pokud nejsou velké rozdíly , možná je problém v mechanické části čerpadla.
Také proudová ochrana nemusí být v pořádku.
Začal bych s tím změřením proudů,pro elektrikáře to není problém.

Pavel Plhal

Můžete mít přéliž utaženou ucpávku, pokud se jedná o sestavu motor čerpadlo. Nebo vám vypne proto, že často zapíná a nárazové proudy za čas odstaví bimetal.
Něco podobného se mi stává u rotavátoru, když nejedu plynula, ale často zapínám.
Takže klidně můžete mít nějaký normální provoz, kdy to nevypne a jednou za čas čerpadlo zatížíte víc, a ono prostě vypne a nemusí to mít žádný další důvod.

Petr Doležal

Co když jeden kontakt stykače nedoléhá (prasklá pružina) a jede to občas na dvě fáze ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Plhal

Quote from: Petr Doležal on 23.02.2009, 15:34
Co když jeden kontakt stykače nedoléhá (prasklá pružina) a jede to občas na dvě fáze ?

Taky možnost.( taky Brno)