Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?

Started by Anonym, 22.02.2009, 17:13

previous topic - next topic

Anonym

22.02.2009, 17:13 Last Edit: 22.02.2009, 17:21 by Miroslav Minařík
Je rozvaděč umístěný na chodbě panelového domu dle přiložených obrázků -
zakrytý botníkem tak,
že nejdou bez jeho posunutí  otevírat horní dvířka (elektroměry)
ani spodní dvířka (jističe bytů) je předpisově v pořádku?

V případě že jsou tímto  porušeny některé předpisy, prosím o sdělení které to jsou.
F. Packa




#105#

ALCR

     Před rozvaděčem má být po celé jeho šířce alespoň 80 cm volného prostoru a je to předepsáno v ČSN 33 2130 čl. 2.1.11.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Jirka Š. Svejkovský

Pokud se dá botník bez námahy (nebo nástroje) odsunout, v případě rozvodnice na společné chodbě bych díval jiným směrem.
Jiná situace je v průmyslu nebo třeba v obchodním domě, kde potřebujete přístup okamžitě a celkem často.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radek Kroutil

U mě je to jasné porušení norem ať to jde odsunost s nástrojem či bez. Mám s tím občas problémy, když do rozvaděčů lezu a musim to odsunou, tak vystartuje majitel či nějaký angažovaný soused s podezřením, že to kradu. Je jen otázka času, kdy se s někým takovým chytnu pod krkem  (box), či na mě zavolají PČR
Nehledě na to, že tyto ,,botníky,, nemají zadní stěnu a při odsunu se boty vysypou a pak je tam skládejte  (zle)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Patrik Augustin

presne tak obcas hlavne v panelakach je to des. Kdo se v tech jejich kruskach ma hrabat na to aby si clovek vzal rukavice. Jinak staci zacit normou CSN 33 2000-1 cl.132.12 a pak jiz vyse zminena CSN.
Obcas by clovek tem najemnikum zakroutil krkem kor kdyz se jde neco kontrolovat a uz jsou mezi dverma a hulakaj aniz by vedeli o co jde  >:D
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Jiří Schwarz

Na nějakého tvrdošíjného majitele botníku poslat kontrolu od Hasičů, především pokud je to ve společném prostoru, nejlépe na chráněné únikové cestě, asi by se moc nebavili, sepsali závady, udělili pokutu s tím, že v případě opakovaného problému to bude pokuta výrazně vyšší.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Už chci vidět hasiče, jak uděluje pokutu za botník na chodbě  ;D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Bernard

Také se setkávám s tímto nešvarem. I když to napíši do závad, po letech se to opakuje, nikoho to nezajímá. Pokud při manipulaci s ním vypadnou nějaké boty, nechám botník na místě kam jsem ho dotáhl, boty také a odcházím. Asi to není nejlepší řešení, ale nejsem žádný uklízeč.

František Šohajda

23.02.2009, 08:51 #8 Last Edit: 16.05.2009, 14:23 by Miroslav Minařík
Než se z nějakým nájemníkem domlouvat tak napsat to do RZ a nechat RZ podepsat majitelem nemovitosti a ten potom bere zodpovědnost na sebe v  případě požáru nebo úrazu...!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...