Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?

Started by Jiří Koubek, 26.02.2009, 12:47

previous topic - next topic

Jiří Koubek

26.02.2009, 12:47 Last Edit: 05.06.2009, 21:34 by Miroslav Minařík
Je povoleno používat elektroinstalačních trubek v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů. Trubka má sloužit pouze jako krytí před mechanickým poškozením.

#116#

Milan Illek

Pořiďte si novou normu ČSN EN 60079-10 a kontaktujte projektanta s oprávněním k projektování  objektů třídy B.

Jiří Lukš

ČSN EN 60079-10 se věnuje určování nebezpečných prostorů. Zajímavější by byla ČSN EN 60079-14 ed.2 elektrické instalace. A kontaktujte projektanta, montážní firmu a RT s oprávněním pro objekty třídy B.

Jaroslav Melen

01.03.2009, 13:45 #3 Last Edit: 05.06.2009, 21:36 by Miroslav Minařík
Předpokládám, že nemáte na mysli trubkové systémy. Pokud se pro uložení kabelů použijí trubky (jako prostředek jejich mechanické ochrany) musí být provedeno opatření pro zabránění pronikání hořlavých plynů, par nebo kapalin z jednoho prostoru do druhého - odpovídající utěsnění. Prioritně musí být nepropustné a odolné proti neb. látkám, které jsou přítomny v nebezpečném prostoru. Pak také záleží na tom z jakého a do jakého prostoru taková trubka prochází (větraný - nevětraný. Stará ČSN 33 2320:1980 uváděla v poznámce k čl. 3.9.1.3 co se považovalo za nepropustnou přepážku.
Když si myslím že vím, tak poradím. Když nevím tak se zeptám. Přednáším o tom co vím a co ostatní možná zas tak úplně neznají, podívejte se na www.volny.cz/melen. Znalecké posudky dělám z oboru ve kterém jsem jako inspektor SOD pracoval 25 let - bezpečnosti práce v elektrotechnice, .