• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?

Started by Traktorista, 27.02.2009, 20:56

previous topic - next topic

Traktorista

27.02.2009, 20:56 Last Edit: 05.06.2009, 21:22 by Miroslav Minařík
Prosím o stanovisko odborníků tohoto portálu k následující otázce:
Hrozí nějaké riziko v případě přerušení vodiče N za centrálním 4pólovým chráničem, který je předřazen několika jednofázovým spotřebičům?

#112#


Petr Doležal

Zřejmě se ptáte jako laik a proto jen stručně. Ano, riziko je tak veliké, že hraničí s jistotou, že dojde k poškození spotřebičů přepětím či podpětím.
Přitom nezáleží, zda tam chránič je či není.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Michal Dorničak

V případě přerušeni N ve 3 fázovém rozvodu , dojde k tomu , že na nejméně zatižené fazi je přepětí ,na nejvíce zatižene fati je podpěti.V připadě , že by došlo ke zkratu mezi N a L tak  mezi ostatníma fazema bude proti N sdružené  napěti 400V  (dabel).

Milan Illek

Při přerušení vodiče N ve Vámi uváděném případě se na 1f obvodech vytvoří přes trvale připojené 1f. spotřebiče, které jsou na různých fázích (stand by, adaptéry, chladnička apod.) měkké sdružené napětí 400V, které stačí k tomu, aby se připojená zařízení poškodila. Ucítíte podezřelý zápach.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

FERIK

28.02.2009, 08:10 #5 Last Edit: 28.02.2009, 10:16 by Miroslav Minařík
Není nebezpečné ...
vypne chránič ...

dolac

Quote from: FERIK on 28.02.2009, 08:10
Není nebezpečné ...
vypne chránič ...

Prečo si myslite že musí vypnúť chránič?

Jirka Š. Svejkovský

Ne, chránič nevypne. Pouze v případě dotyku nebo poruchy.

Určitý problém mohou mít chrániče DI (s napěťově závislou spouští). V případě přerušení vodiče N před chráničem dojde k vyřazení elektroniky a chránič dokonce přestane fungovat. Tento typ chrániče se pro ochranu před nebezpečným dotykem používat nesmí.

Mimochodem, je spousta spotřebičů (třífázových), který vodič N vůbec nepoužívají. Například motory.

U jednofázových spotřebičů záleží na odběru jednotlivých fází. Proto se pak napětí vůči středu rozděluje tak nějak jak se mu chce - hrozí poškození spotřebičů přepětím. Chrániči je to ovšem úplně jedno.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B