Started by Josef Drda, 28.02.2009, 18:35

previous topic - next topic

Josef Drda

V ČSN 33 2000-4-41 ed.2  je rozpor   mezi čl. 414.4.1 a čl. 414.4.4.

V článku 414.4.1 je uvedeno ... 
Obvody PELV a/nebo neživé části zařízení napájených z obvodů PELV mohou být uzemněny.

V článku 414.4.4 je uvedeno...
Neživé části obvodů SELV a PELV nesmějí být spojeny se zemí nebo s ochrannými vodiči nebo s neživými částmi jiného obvodu.

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Lubomír Jindra

Do článku 414.4.4 se asi chybně vloudilo slovní spojení "a PELV", takže odporuje principiálnímu rozdílu mezi SELV a PELV  :-\
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Vladimír Huba

Bude to tak, ako píše p.Jindra.
V slovenskom vydaní sa v čl.414.4.4 hovorí len o obvodoch SELV.
Ži a nechaj žiť

Josef Drda

Zcela určitě jde o chybu ( nebo o chybu tisku )
v  článku 414.4.4 nemá být " a PELV "  (norm)
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Jaroslav Ratiborský

01.03.2009, 11:35 #4 Last Edit: 05.06.2009, 21:32 by Miroslav Minařík
Možná se někdy dočkáme vyjádření zpracovatele této normy,nebo vydání opravy tohoto článku zdarma.