Poradíte mi prosím s návrhem skrytého hromosvodu?

Started by ZDENĚK MOTTL, 23.06.2006, 21:51

previous topic - next topic

ZDENĚK MOTTL

Mám na stavbě na přání investora realizovat skrytý svod hromosvodové soustavy.V normách jsem nic nenašel a ani konzultace s několika kolegy nepřinesla konkrétní řešení. Jaký postup zvolit?


Jiří Fuksa

To: Mottl
ČSN 341390 řeší skryté svody.


Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Branislav Hruska

V tejto súvislosti by ma zaujímal váš názor, ako riešiť vstup zvodu pod omietku v hornej časti, a hlavne ako to zrealizovať u budovy so sedlovou strechou, napr. 1 podlažnej s podkrovím, kde spodný okraj strechy je vo výške cca 3m od zeme a šírka rímsy (vodorovná vzdialenosť fasády a okapového žľabu) niekedy 1 až 1,5m.
Estetické riešenie - prevŕtať strechu a nechrániť previs ani okapový žľab. Technicky by som s tým nesúhlasil. Zvod však viesť oblúčikom cca 1,5 m znamená vstúpiť do fasády vo výške cca 1,5 m nad zemou. To určite nie je estetické. Zaujíma ma, ako to riešite. Ďakujem za Vaše názory.