• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?

Started by Uchytil T., 05.03.2009, 07:41

previous topic - next topic

Uchytil T.

05.03.2009, 07:41 Last Edit: 05.06.2009, 23:29 by Miroslav Minařík
Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor (standartní vodní plechové topení mizivého výkonu (je určenou pro temperování v zádveří))? jedná se o zapuštěnou skříň (hager VU36B s plechovými dvířky).


#105# Jedno téma = jeden dotaz!

Tomáš Jarovec

Obecně řečeno, pokud to výrobce rozvaděče nezakazuje a pokud rozvaděč nebrání proudění teplého vzduchu z radiátoru, proč ne?

Vladimír Kadlec

Před rozvodnicí by měl být volný prostor pro obsluhu  min. 800 mm (viz ČSN 35 7030 ,,Rozvodnice a elektrorozvodná jádra". Úsudek si udělejte sám.

Pavel Horský

Quote from: Vladimír Kadlec on 06.03.2009, 14:39
Před rozvodnicí by měl být volný prostor pro obsluhu  min. 800 mm (viz ČSN 35 7030 ,,Rozvodnice a elektrorozvodná jádra". Úsudek si udělejte sám.

A když je pod rozvaděčem namontovaný radiátor, pak je vámi popisovaný prostor pro obsluhu nějak porušený? Nechápu vaši odpověď.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vladimír Kadlec

To Horský:
Tazateli jsem pouze ocitoval znění normy s mým dovětkem. Poraďte tedy sám, jak si  lze zmíněné normativní ustanovení vysvětlovat. Nedávno se zde řešil botník před rozvodnicí, jistě víte jaký byl závěr. Není radiátor jako radiátor, múže být deskový, ale i litinový o hloubce třeba 200 mm. Co vy na to?

Petr Doležal

Mám za to, že v prvním případě šlo o to:
1. jednalo se o chodbu (evakuační komunikace)
2. botník byl jistě hlubší než radiátor
3. hlavně zasahoval do obrysu dvířek s jističi
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

V normě nebylo uvedeno jestli tam může být radiátor, ale vymezený prostor kde nesmí být nic. Domnívám se , že tedy ani ten nešťastný radiátor tam nesmí být.
A fakticky něco kutit přes radiátor ať je teplý nebo ne je mi malinko proti srsti.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Pavel Horský

Osobně jsem přesvědčený o tom, že v tomto případě nástěnný " plechový" radiátor instalovaný pod rozvaděčem nevadí. Volný "manipulační" prostor min. 80cm je podle mě prostor bez větších těles, která by bránila přístupu do rozvaděče, nebo by tento přístup dost znemožňovala, nebo těsný prostor znemožňující pracovní úkony v rozvaděči. Mezi tyto příklady radiátor určitě nepatří. Jiná věc je teplo vycházející z radiátoru. Ale toho bych se zde taky nebál, protože jak píše tazatel, radiátor bude sloužit jen k temperování a i kdyby nesloužil, nemyslím, že by jeho teplota nějak významně ohrozila funkci rozvaděče.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdenek Hejčl

07.03.2009, 13:09 #8 Last Edit: 07.03.2009, 13:17 by Zdenek Hejčl
Jenže tazatel se ptá:
Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor (standartní vodní plechové topení mizivého výkonu (je určenou pro temperování v zádveří))? jedná se o zapuštěnou skříň (hager VU36B s plechovými dvířky).
A jen předpokládat , že radiátor bude topit jen málo je nepravděpodobné.
Tak mi připadá jako bych natáhl zásuvky 1 mm a předpokládal, že tam budu používat maximálně vysavač a jen 5 minut, aby mi nevypadl jistič 6A.  (zle)
Domnívám se že tolerováním určitých ne příliš dobrých řešení v elektrotechnice se nám jednou vymstí.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Tomas Uchytil

Tak to shrnu... dekuji vám za názory. Dotaz jsem posílal i výrobci rozvaděče. Dostalo se mi kladné odpovědi. topenář mi také instalaci nad topením nevyvrátil s tvrzením, že je to běžné.
Co norma nezakazuje jako by povolila... Nakonec stejně záleží na rozhodnutí revizního technika.
ještě jednou děkuji.


Tomáš Jarovec

Quote from: Zdenek Hejčl on 07.03.2009, 13:09
Jenže tazatel se ptá:
Domnívám se že tolerováním určitých ne příliš dobrých řešení v elektrotechnice se nám jednou vymstí.

Nepřípadá mi to jako nedobré řešení, ono to často jinak nejde. Vzhledem k obvyklé výšce radiátorů a výšce do jaké se rozvodnice instalují nevidím žádný problém. Radiátor navíc poslouží během kompletace rozvodnice k odkládání nástrojů  ;)
Mnohem horší je podle mne instalace rozvodnice do výšky, kam se nedá dostat bez stoličky nebo bez štaflí. To se to pak ve tmě výborně nahazuje vypadlý jistič.

Lubomír Jindra

Z praktického hlediska jako elektrikář klasický radiátor pod rozvaděčem vítám - dá se na něj odkládat nářadí, takže nemusím mít vše navěšené na sobě jako stromeček a práce je pohodlnější a rychlejší. Ovšem chápu že tlustší elektrikáři mohou mít jiný názor, protože bříško + radiátor může dát v součtu takovou vzdálenost, že už nedosáhnou na dráty  :D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Zdenek Hejčl

Ne ne s tloušťkou nemám problém.  ;)
Spíš mi vadí přes něco co by tam nemělo být pracovat. Mám raději volný prostor. Kdyby radiátor byl ve výklenku nemám námitek.  (whist)
Ovšem v normě byl uveden nákres s půdorysem volného prostoru před rozvaděčem, tak nevím jak si mám tu normu vykládat?
Poraďte kolegové.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Vladimír Kadlec

Volný prostor je opravdu jen a pouze volný prostor. Jistě by nikdo z projektantů uvedené řešení s radiátorem nenakreslil. Nač tedy nad tím lamentovat. Jistě, v praxi je mnohdy vše jinak. Ony ty rozvodnice např. typu PL v panelácích nade dveřmi také nebyly to pravé ořechové, zvlášť když se dveře otevíraly do prostoru pod rozvaděčem, navíc v té době byly normy závazné. Ovšem v případě radiátoru je tu jedna ,,výhoda". Pokud se člověk dotkne živé části a vhodně se o ten radiátor opírá, je to zase větší zážitek!