Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?

Started by Miloš Ralbovský, 05.03.2009, 11:40

previous topic - next topic

Miloš Ralbovský

Mám v pivnici 3f záhradné čerpadlo /Darling - 2.2kW motor/ a chcel by som ho z prevádzkových dôvodov umiestnit v záhrade cca 50m od pôvodného miesta. Stačí mi len predlžovačkou pripojiť čerpadlo alebo musí byť motorová spúšť umiestnená priamo na čerpadle?


#105#

Viktor Klemon

Po stránke bezpečnosti je to jedno, po prevádzkovej stránke je vhodné umiestniť priamo pri čerpadle aspoň ešte obyčajný vypínač, ktorý pri servisných prácach na čerpadle ušetrí behanie do domu, a spúšťač v dome ušetrí cesty k čerpadlu. Pozor na dimenzovanie kábla ( 4x2,5mmCU) a na jeho uloženie. Doporučujem pripojiť cez chránič a čerpadlo v mieste pripojenia prizemniť ( stačí tyč 0,5 m) V prípade vniknutia vlhkosti do motora alebo spojov chránič vypne skôr ako by prišlo k tvrdému skratu -= väčšia bezpečnosť obsluhy + menšie poškodenie motora.

Miloš Ralbovský

Priamo na motore je 3f vypínač, kábel je CYKY 4x2,5 asi 50 cm v zemi vedený v chráničke. Tak ešte pre istotu ten chránič a prizemniť  8)

Milan Karvánek

TO:Ralbovský> ptral jste se na "motorovou spoušť"! Z toho usuzuji, že jjste se ptal na motorový spouštěč, tedy na přístroj, který jistí motor především proti přetížení (a také zkratu)!
Nemíchejte sem ochranu před dotykem a zvýšenou ochranu proudovým chráničem.

Takže na Vaší původní otázku: ne nemusí. motorový spouštěč může být instalovaný kdekoli na trase okruhu motoru, třeba v rozvaděči.