• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?

Started by Zuzana Dočkalová, 08.03.2009, 07:47

previous topic - next topic

Zuzana Dočkalová

08.03.2009, 07:47 Last Edit: 05.06.2009, 23:21 by Miroslav Minařík
Potřebuji do země položit kabel z elektroměrové skříně do bytové rozvodnice. Jak hluboko musí být a musí být v nějaké chráničce a nebo dát na něj červenou folii?
Je to na mém pozemku a také vedle tohoto kabelu položím i kabely na venkovní zásuvku a ovládání branky. Je to možné?


#112#

Pavel Horský

Nákresy pokládky kabelů jsou v přiloženém souboru.  Souběžně s napájecím kabelem domu můžete samozřejmě položit i kabel pro venkovní zásuvku. Slaboproudé kabely je však třeba uložit min 20cm od silových vedení.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Kroutil

Dle výkresu. Souběžně kabely pro zásuvky, el.vrata i zvonek můžete dát do stejného pískového lože
Pavel byl rychlejší... >:(
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

František Bernard

Paní Z.D. Míry v řezu A-A jsou určeny pro kabely vysokého napětí. Pokud nad kabelem bude mechanická ochrana, lze mít v terénu nebo chodníku krytí 35 cm, jak uvádí tabulka 52HN10. mezi povrchy kabelů sdělovacími a silovými do 1 kV nejméně 15 cm podle čl. 521.N11.6. Obojí je z ČSN 33 2000-5-52.

Milan Illek

08.03.2009, 15:16 #4 Last Edit: 21.08.2010, 17:19 by Miroslav Minařík
Obrázky u prvních dvou příspěvků jsou částečně zavádějící. Radek Kroutil - hloubka 1000 mm pro nn?? ::)
Zjednodušeně:
- při zakrytí cihlou nebo obdobnou přepážkou hloubka 350 mm
- při použití pouze fólie hloubka 700 mm po kabel
- při křížení jiných sítí nebo v místě se zvýšeným mech. namáháním použít ochr. chráničku,
 hloubka dle potřeby