• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?

Started by Jirka N, 08.03.2009, 22:30

previous topic - next topic

Hanuš Ondřej

ano prošla. byt nám už byl předán... díky za rady a informace...
opravdu me to trapi a myslíte, že  jeden jistič 16A utáhne mirkrovnku a el troubu?

Kamil Novák

Quote from: Kamil Táborský on 04.04.2009, 17:29
Prošla už elektroinstalace výchozí revizí? Jestli ano,tak si s tím nelámejte hlavu.


Můžete upřesnit, jak toto svoje stanovisko myslíte ?  ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Kamil Táborský

Trouba a mikrovlnka mají dohromady 4kW. Jistič na 16A je určen pro připojení spotřebiču o max.celkovém příkonu do cca 3700W. Vaše zapojení sice není praktické,ale v reálu je možné. Jističem tak bude protékat proud do 18A,což nebude mít za následek vypadnutí jističe.

Quote from: Kamil Novák on 05.04.2009, 00:23
Můžete upřesnit, jak toto svoje stanovisko myslíte ?  ??

Pokud jsem dobře četl tak byt prošel revizí a v kuchyni je pouze jeden obvod připojen přes proudový chránič. A tak spotřebiče které by podle vás měli být napojeny přes proudový chránič,jakožto konvice,mikrovlnka,trouba...nemohou být napojeny na tento jeden okruh. Revizní technik tedy musel usoudit,že v kuchini jeden obvod připojený přes proudový chránič stačí a všechny spotřebiče tam být zapojeny nemohou (no)
Ale jak říkám není problém v rozvodnici tento okruh přepojit přes fíčko.
P.S.: Mohl byste mi pane Novák zaslat normu,z které čerpáte,že spotřebiče v kuchyni je zapotřebí připojit přes chránič? Není mi o tom nic známo...

Kamil Novák

Quote from: Kamil Táborský on 05.04.2009, 15:11
P.S.: Mohl byste mi pane Novák zaslat normu,z které čerpáte,že spotřebiče v kuchyni je zapotřebí připojit přes chránič? Není mi o tom nic známo...


Spotřebiče ?  (ssur)
Proč spotřebiče ? Podívejte se na konce šňůr spotřebičů. Předpokládám, že jsou zde opatřeny vidlicemi. Jistě vás nepřekvapí, že tyto vidlice náramně pasují do zásuvek, v bytech zpravidla o In max.16A.
A právě tato zásuvky, přesněji vývody pro ně musí být dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3. napojeny přes chrániče s Idn max. 30mA A to již od 1.9.2007.  (norm)

Co je na tom divného ?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj