Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?

Started by Mára Václav, 09.03.2009, 16:05

previous topic - next topic

Mára Václav

V melioračních ale i domácích studnách jsou používána ponorná čerpadla, která jsou neustále pod vodou. Jaký musí být minimální izolační odpor těchto čerpadel?

#116#

Miroš Jan

TO : Mára Václav

Dle ČSN 33 2000-6, tab. 6A, je minimální izolační odpor 1 Megaohm. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Hasala

Ano, podle normy min. 1 MOhm, ale pokud klesne izolační odpor až k této hranici, bývá to neklamná známka brzkého konce ...
Celkem běžné (u starších čerpadel) bývají hodnoty řádově v desítkách MOhm.