Vodorná Vodorovná zóna

horní: 150 do 450 mm pod stropem
střední spodní: 150 do 450 nad podlahou
střední 900 1200 nad podlahou

Svislá zóna

dvření: 100 do 300 vedle dveřního otvoru
okenní 100 až 300 vedle okenního otvoru
rohová 10 100 do 300 vedle rohu

#116#

Petr Doležal

Nezměnily. Zóny platí od roku 1994. Byly zavedeny v ČSN 33 2130 změnou Z2, novými články 4.10.xx
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Josef Drda

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Michal Kolesa