Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?

Started by Peter B, 21.03.2009, 14:49

previous topic - next topic

Peter B

21.03.2009, 14:49 Last Edit: 06.06.2009, 10:01 by Miroslav Minařík
Predná časť budovy má skriyté zvody STN aj RT.Vyžadujú skúšobnú svorku vo výške 60cm.Investor je s estetického hladiska proti montáži krabice so skúšobnou svorkou - ani keby bola pozlátená.
Prečo nemôžeme svorku vynechať veď pri revízii sa aj tak musí vyjsť na strechu a tieto svorky sa môžu zmerať zo strechy.
Zemnenie je skruhované a uložené v základoch budovy.

#116#

František Šohajda

Vynechat se nesmí!! ale je možné podle ČSN EN 62 305 třeba tu svorku dát do chodníku nebo podobně!....S příslušnými dvířky a pod...
Na Slovensku to bude obdobné....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Táborský

Vynechání zkušební svorky je proti našim normám.Jak již zmínil pan ´šohajda je možné též umístit svorku,do chodníku či podobně,avšak k ní musí být přístup.Já osobně bych se zapuštění krabice do zdi nebál.Pokud se natře na stejnou barvu jako okoloní zed,tak za pár měsíců o ní člověk ani neví  :)

Jan Hájek

Já osobně bych vynechání zkušební svorky, či její umístění na střechu neviděl tak tragicky.
Co ovšem tragické je, je ten hloupý důvod.
Samozřejmě z hlediska bezpečnosti, lze podobné ústupky udělat (např. svody s izolací pro vyšší ochranu lidí apod.), ale něco tak hloupého jako je vzhled není důvod.
Co by přišlo dál? Jističe, hasící přístroje nebo barevná izolace na vodičích?
Pokud se o zkušební svorce chcete dozvědět víc:

Zkušební svorka v posledním století
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Josef Dolejšek

Zkušební svorka měla význam tehdy, když každý svod měl svůj vlastní zemnič. Po rozpojení zkušební svorky se mohl měřit zemní odpor příslušného zemniče.
Provokativně se zeptám. K čemu je dobrá zkušební (měřící) svorka na svodu, který je připojen na společný okružní (základový) zemnič, když tento zemnič je navíc přes svorkovnici hlavního pospojování spojen s vodičem PEN el. přívodu a se všemi potrubími vstupujícími do objektu.

Pavel Horský

Quote from: Josef Dolejšek on 22.03.2009, 10:47
Zkušební svorka měla význam tehdy, když každý svod měl svůj vlastní zemnič. Po rozpojení zkušební svorky se mohl měřit zemní odpor příslušného zemniče.
Provokativně se zeptám. K čemu je dobrá zkušební (měřící) svorka na svodu, který je připojen na společný okružní (základový) zemnič, když tento zemnič je navíc přes svorkovnici hlavního pospojování spojen s vodičem PEN el. přívodu a se všemi potrubími vstupujícími do objektu.


A jak byste pak chtěl změřit odpor základového zemniče?
Nedají se náhodou Vámi popsané připojení při revizi odpojit?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdeněk Pikhart

Quote from: Pavel Horský on 22.03.2009, 10:57
A jak byste pak chtěl změřit odpor základového zemniče?
Nedají se náhodou Vámi popsané připojení při revizi odpojit?


Popsané připojení se odpojit musí, meření se provádí pouze na zemění. Zkušební svorka je nutná, protože po více letech může jeden svod ureznout a společným měřením se na to nepřijde. Jak psali kolegové dá se umístit do chodníku a v krajním případě pod střechu.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Josef Dolejšek

Quote from: Zdeněk Pikhart on 22.03.2009, 11:37
Popsané připojení se odpojit musí, meření se provádí pouze na zemění. Zkušební svorka je nutná, protože po více letech může jeden svod ureznout a společným měřením se na to nepřijde. Jak psali kolegové dá se umístit do chodníku a v krajním případě pod střechu.

Já nejsem revizní technik, tak se předem omlouvám za možná neodborný pohled na věc. Ale je znáno, že nejnáchylnější k urezavění jsou místa přechodů zemniče vzduch-země, beton-země ... Zkušební svorka umístěná v chodníku je umístěná až za jedním tímto přechodem a místo přerušení bych tedy očekával spíše mezi svorkou a svodem, než mezi svorkou a uzemněním.

František Šohajda

TO:Josef Dolejšek
To co píšete je pravda, ale pokud se ošetří třeba podle doporučení ČSN přechody země,beton...tak by neměl být problém s korozí a následnou deformací zemniče....
Pokud se to neošetří tak problém nastane skoro vždy!....
Dnes se většinou už dělá okružní zemnič i u RD a jeho dobré napojení na svody se musí nějak prověřit....A pokud je sedlová střecha tak nevím jak by RT lezl po žebříku na svorku někde na střeše??....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Karvánek

Měřicí (zkušební) svorku, dle nové ČSN EN 62305 - 3  "zkušební spojka (test joint)" , vynechat nelze. Jak se má umístit je uvedeno v příloze E, v čl. E.5.3.6 a na následujících obrázcích.
Na střechu tedy zkušební spojky umístit nelze.
Umístění do chodníku osobně to pokládám za nebetyčnou blbost i když to norma povoluje, nejen proto, že se to bude při revizích špatně měřit, ale také pro vyšší nárok na kvalitu provedení uložení svodu, uzemňovacího přívodu a samotné chodníkové krabice pro spojku a to včetně antikorozní ochrany. A při dnes známé "odbornosti" stavebních a hromosvodářských firem na trhu bych do toho jen tak nešel!