• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:51

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je použití nehořlavé podložky vždy správné?

Started by Kamil Novák, 21.03.2009, 17:42

previous topic - next topic

Kamil Novák

21.03.2009, 17:42 Last Edit: 06.06.2009, 10:14 by Miroslav Minařík
Dovolím si položit hádanku:

Zkusíte uhodnout, co asi vedlo montéra k tomuto, nezvyklému způsobu montáže vypínače na hořlavý podklad?   :-\


#105#
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Klinský

Sice nevím přesně, co to bylo, ale když budu uvažovat logicky, tak např. toto: ne příliš velké estetické cítění, protože toto vypadá hrozně. Dále neznalost materiálů, které použil - má pravdu, že bílé Tango nelze použít na hořlavě podklady, ale podle mne se na to dřevo dala použít béžová barva, která by byla lepší než ta bílá a má schválení na hořlavé podklady. Není vidět krabice, kterou použil. Možná ještě dalšího napadne něco jiného.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Petr Doležal

Překrytí blbě zhotoveného otvoru  ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Šohajda

22.03.2009, 09:00 #3 Last Edit: 22.03.2009, 12:30 by Petr Doležal
Už jsem zahlédl ve velkoobchodě elektro přímo vylyisované takovéto podložky pod různé typy vypinačů a zásuvek, krabic že nejsou pod nimi poznat že tam jsou.... ;)
Už se nemusí montér ,když se rozhodne dát podložky pod přístroje pracně prořezávat hmotou na podložky..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Hrdý

a) Podložka pod vypínač proti špinění obložení   :)
b) Vypínač je bezdrátový(např.Enika) a podložka zakrývá díru :D
c) Ten kdo to montuje nezná základní předpisy a normy  (zle)

Jan Franěk

Také mě napadl bezdrát , ale po podrobném zkoumání snímku to spíš vypadá na opravdové tango.

Tak varianta 2
chtěl použít něco jako ochranu před požárem a místo krabičky do dřevěného obložení použil destičku. Protože do ní musel udělat poměrně velký otvot, musel ji nechat větší, protože mu při opracovávání praskala.

Jsem zvědav na rozřešení.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Miroš Jan

No nejspíš to, že nepoužiil krabici do hořlavých podkladů  (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

kajmanovec

Vysvětlení pana Doležala mi připadá logické. Otvor přesahující přístroj.
Je vidět, že původně byly osazeny jiné přístroje. To víčko napravo má nad horním okrajem znatelné světlé obrysy po hranatém přístroji.
Kdoví co je za tím obložením - co ty hlavy těch vrutů nad přístroji?

kajmanovec

Ještě jeden tip......... :)
Jednou jsem viděl podobným způsobem "upravené" vypínání přívodu k tepelnému spotřebiči.
Že by ta izolační podložka byla z podobného důvodu.......?

Zdenek Hejčl

Řekl bych, že nebyla použita žádná krabice, nebo je hodně utopená a vypínač je namontován přímo na dřevo - proto za nehořlavá podložka.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Doležal

23.03.2009, 10:20 #11 Last Edit: 23.03.2009, 11:33 by Petr Doležal
Pokračování dedukce "blbého" otvoru.
A nebyla tam původně sporáková kombinace ?
Teď tam dali vypínač č.3, 16A a protože ten nemá svorky N a PE, proto ta krabička s pomocnou svorkovnicí. Ale v tom případě estetika byla na dovolené a nebo byla zahalena do velkého šlojíře.
Ten světlý flek může být po zrušené zásuvce.

A ty vruty mohly být použity pro opětovné sestavení obložení. Nechtělo se jim to v celé ploše demontovat a tak dvě latě nějak vydolovali, ale nešly jim zpátky vsadit, resp. nedržely. Řekl bych, že levé pero je dodatečně zhotoveno z překližky a ty bílé skvrnky na něm jsou po lepidlu Herkules.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

kajmanovec

Quote from: Petr Doležal on 23.03.2009, 10:20
A nebyla tam původně sporáková kombinace ?
Teď tam dali vypínač č.3, 16A a protože ten nemá svorky N a PE, proto ta krabička s pomocnou svorkovnicí.Ten světlý flek může být po zrušené zásuvce.


Budu trošku konkrétní....
Takhle podobně vypadalo jedno předělané napojení akumulaček a ten světlý flek by pak nebyl od zásuvky, ale od původně umístěného rega.
Jinak souhlas s Vámi a s překližkou........ ;)

Kamil Novák

Nebudu to dál protahovat.

Úplně přesně to uhodl kol. Hejčl.  (funny)

Ten, kdo tento vypínač namastil přímo do dřevěného obložení, tedy bez jakékoli krabice  (zle)  si chtěl asi ulevit černému svědomí a tak pod plechový držák strojku umístil, naprosto nesmyslně, onu podložku.  (doh)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Georgis Fasulis

To mi připomnělo příběh kolegy, který dělal elektroinstalaci domu a protože kuchyň ještě nebyla jasná a vybraná,m tak se domluvili že zásucvky se umístí na zeď pod omítku do určitých míst.
Tak to kolega provedl. Když pak později šel kvůli něčemu znovu do toho domu, mrknul se, jak byla vyřešena ta kuchyň, kde už byla linka atd. Jaké bylo jeho překvapení, když jeho zásuvky byly jen přesunuty na dřevo a k nim jakýmisi zvonkáči (i několik cenťáků) z těch volných otevřených krabic přivedeny drátky k těm zásuvkám na dřevě linky!
Paní jen říkala: Jó, byli hodní, ti co nám dělali kuchyň, ty zásuvky sami přemístili na linku, takže už se nemusíte o to starat.
Prý se to děje dost často, že elektroinstalaci kuchyně dělají komplet i s kuchyní fušeři truhláři či jiní bastlíři!  >:(
G.F

Kamil Novák

Quote from: Georgis Fasulis on 23.03.2009, 16:34
Prý se to děje dost často, že elektroinstalaci kuchyně dělají komplet i s kuchyní fušeři truhláři či jiní bastlíři!  >:(


Často ? Podle mých zkušeností v 9 případech z 9,5 !  (zle)

Jinak ten váš příběh s přemisťováním zásuvek a vypínačů na dřevěná obložení, bez krabic a různými drátky je naprosto běžný. Bohužel.  :(
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj