Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?

Started by Důchodce, 22.03.2009, 19:35

previous topic - next topic

Důchodce

22.03.2009, 19:35 Last Edit: 06.06.2009, 11:17 by Miroslav Minařík
Mám motor typ Electromotor MMCI-3,kW 0,37, V-Y380, A 1.07 , Is.kl.8 IP 44, U/min 3000, Baureihe 3177 je z průmyslového šicího stroje a je opatřen mechanickou brzdou.
Protože nejsem schopen jej zapojit na 400V prosím,
zda se nenajde někdo, kdo je schopen zapojení říci.
Na svorkovnici je následující značení:
 
           Z1        C

           U1       Z2       U2




#105#

kajmanovec

Takto mívají vyvedeny vývody na svorkovnici 1f motory s kondenzátorem a možností změny směru otáčení.
Přívod na U1, U2 a klemy na U1-Z1 a Z2-C (pro opačný směr otáčení U1-Z2 a Z1-C).
Nemá ta teplotní třída 8 být spíše B?
Zkuste spíše poslat foto štítku tohoto motoru.

Důchodce


Jan Hrádek


Patrik Augustin

uz podle stitku je tam psan kondenzator cili asi bude jednofazovy.Ja mam doma neco podobneho ale mel jsem to zapojene na 400V jen jsem udelal novy privod do rozvadece ktery byl na stroji umisten. Jestli si vzpomenu tak se mrknu co mam na stitku motoru napsaneho jestli se k nemu dostanu  :)
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Milan Karvánek

Je to tak, jak je napsáno v první odpovědi, samozřejmě, že ten rozběhový kondenzátor musí být součástí motoru. I dnes vyráběné motory s pomocným kondenzátorem a možností změny otáčení mají označené svorky úplně stejně, viz též odkaz Jana Hrádka, ale tam je o svorku navíc.

Důchodce

Děkuji všem,kteří se snažili pomoc při nalezení  zapojení motoru MMCI-3.Jak zapojit elektromotor na 400V jsem sehnal od opraváře průmyslových šicích strojů.Pro všechny,kteří by v budoucnu se setkali se stejným problémem,tak zapojení je následující

     fáze L 1   na  U1
     fáze L 2    na Z2