• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co doporučuje norma při ukládání vedení do vozovky?

Started by Petr.S.tibor, 26.03.2009, 21:32

previous topic - next topic

Petr.S.tibor

26.03.2009, 21:32 Last Edit: 06.06.2009, 12:45 by Miroslav Minařík
Zhruba před rokem jsem si nechal přivést inž. sítě k budově
(odpad, elekro, voda).
Vše OK, až do dnes.
Přívod elektřiny byl někde přerušen a nyní nastává problém,
protože daný objekt pronajímám,
za chvilku na mě bude tlačit nájemce o uvedení zpět do původního stavu. Abych byl přesný objekt jsou garáže s kapacitou 4 vozidel
(autobusy + nakládní vozidlo).
Sítě jsou vedeny po příjezdové cestě ve středním pruhu (bez namahání), právě kvůli minimalizaci problému.
Jak se ukázalo něco firma udělala špatně.
Teď k otázce, chtěl bych vás požádat o informaci jaké jsou normy pro výšku zásypu (písku) atd.
Kdyby to šlo i osatní informace o pokládce inž. sítí
(hloubka, materiál na přikrytí atd.)
Ptám se takto do detailů proto, že jsem odobně nebyl přítomen veškerým pracem a nyní, když půjdu na firmu kvůli reklamaci,
potřebuju vědět jestli udělali vše tak jak měli.



#105#

Radek Kroutil

Vy jste při takovéto akci neměl odborný dozor? I když vám teď někdo řekne např. hloubku 5cm, jak víte, že je to v takovéto hloubce? Nezbude než vám poradit zavolat si odbornou firmu na změření a zaměření. A hned vám řeknu, že vás to bude stát víc, než odborný dohled...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Radek Červený

Tady jde spíš o čas, předem bych objednal odborníka a měřící vůz, aby se určilo místo poškození kabelu. Až to místo najdete a kabel obnažíte, hned budete vědět, v jaké jste hloubce a jak je kabel uložen. Poté to nechte opravit. Vše zdokumentujte.
Až potom se můžete začít hádat s realizátorem této přípojky, kde se stala chyba. Pokud tento postup nedodržíte, zřejmě vás brzo nájemce vytřepe z kalhot  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Radek Červený

A ještě: byl k přípojce zhotoven projekt? Tam projektant musí řešit hloubku uložení s odkazem na ČSN. A montážní firma musí práci provést dle projektu, revizní technik kontroluje, zda byla realizace dle projektu. Jednoduché a funkční kolečko.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Petr.S.tibor

Děkuji vám všem za info. Nyní jsem se obrátil na firmu, která pokládku dělala. Mýlím se, nebo bude muset firma opravu uhradit ze svého?Samozřejmě pokud se prokáže chyba při pokládce.

1)K té otáce ohledně projektu, to je bledé, byla to práce "na hubu", známí atd...chtěl jsem ušetřit a teď je vidět, že jsem se velice krutě zmýlil...

2)Ještě se zeptám existují teda nějaké normy jak má být určitá vrstva hluboká atd?

3)Mohl bych požádat o doporučení na nějakou odbornou firmu, která problém zaměří. Samozřejmě solidní a pokud možno dobrá cena. Objekt je ve Mšeně u Mělníka ( +- 20 km od Mělníka - střední Čechy)

Děkuji.

Petr Liskar

Quote from: Petr.S.tibor on 27.03.2009, 14:35
Děkuji vám všem za info. Nyní jsem se obrátil na firmu, která pokládku dělala. Mýlím se, nebo bude muset firma opravu uhradit ze svého?Samozřejmě pokud se prokáže chyba při pokládce.

1)K té otáce ohledně projektu, to je bledé, byla to práce "na hubu", známí atd...chtěl jsem ušetřit a teď je vidět, že jsem se velice krutě zmýlil...



Nepotěším vás. Zaplatíte všechno. Pokud neexistuje projekt, nelze poukázat na chybu v pokládce.

Petr Doležal

Falíruje mi tam ten střední nezatížený pruh. Co to je ? Zelený pás ? A nebo je pojížděný ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr.S.tibor

Quote from: Petr Doležal on 27.03.2009, 16:00
Falíruje mi tam ten střední nezatížený pruh. Co to je ? Zelený pás ? A nebo je pojížděný ?

, jedná se, jak říkáte, o tzv. zelený pruh. Objekt je na dvoře, kde se v pohodě otočí 12m vozidlo. Na dvůr vede cesta o šířce cca 3,5m, uprostřed v zeleném pruhu jsou vedeny ty sítě. 
Jsou dvě místa, kde sítě přechází jeden jízdní pruh, jedna ta situace je v rovném úseku, kde lze předpokládat rovnoměrné zatížení a ta druhá situace, je v místě, které je o cca 10 cm níže než je vozovka, v tomto místě předpokládám ten problém.

Petr Doležal

27.03.2009, 17:03 #8 Last Edit: 27.03.2009, 17:12 by Petr Doležal
Prostorová norma 73 6005 praví, že krytí podzemních sítí pod vozovkou je 1m. Je to měřeno od povrchu kabelu nebo jeho chráničky. Ideální je použít chráničku Kopoflex, má neuvěřitelnou odolnost na tlak a ani by ten metrový zásyp kvůli roznášení tlaku nepotřebovala.
Ten 1m je proto, aby se při rekonstrukci a pod. mohl v pohodě odbagrovat tzv. kufr, nezřídka vysoký kolem 60cm.
Mezi chyby při ukládání kabelu patří:
1. použití betonových trub a žlabů bez podbetonování (kabely se mohou střihnout)
2. nepoužití chrániček
3. kabelové lože, jakož i 8cm nadlože obsahuje kameny
4. nehutněný zásyp
5. "našponovaný" kabel
6. neproměření izolačního stavu před zásypem
7. a neslušné zacházení s kabelem všeobecně, poškozený plášť
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

Quote from: Petr Doležal on 27.03.2009, 17:03
Prostorová norma 73 6005 praví, že krytí podzemních sítí pod vozovkou je 1m. Je to měřeno od povrchu kabelu nebo jeho chráničky. Ideální je použít chráničku Kopoflex, má neuvěřitelnou odolnost na tlak a ani by ten metrový zásyp nepotřebovala.
Ten 1m je proto, aby se při rekonstrukci a pod. mohl v pohodě odbagrovat tzv. kufr, nezřídka vysoký kolem 60cm.
Mezi chyby při ukládání kabelu patří:
1. použití betonových trub a žlabů bez podbetonování (kabely se mohou střihnout)
2. nepoužití chrániček
3. kabelové lože, jakož i 8cm nadlože obsahuje kameny
4. nehutněný zásyp
5. "našponovaný" kabel
6. neproměření izolačního stavu před zásypem


....a pak ještě např. dopravní značka a jiné " vifikundace"  umístěné v onom zeleném pruhu, které se vrtají a zakopávají do země
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr.S.tibor

Já vám všem velice děkuji, ale ještě bych tu měl jeden dotaz, a to doporučení nebo odkaz na nějakou firmu s měřícím vozem. Nemohu najít nic bližšího než firmu z Prahy.

Děkuji

Radek Červený

Zkuste se obrátit na techniky Vašeho místního distributora. Energetické společnosti měřící vozy mají. Dále oslovte místní Dopravní podnik, zda mají k dispozici měřící vůz pro hledání závad na kabeláži za předpokladu, že provozuje trakci. I to by mohla být cesta. Elektromontážní firmy toto vybavení nemají, protože pořizovací cena měřícího vozu je v řádu miliónů korun. Za to by byla luxusní limuzína a ještě by zbylo.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Šipeky Michal

Mohol by mi prosim niekto v hrubych rysoch vysvetlit, ze ako funguje (princip funkcie) a ako sa prakticky vykonava hladanie zavady na silovom vodici ktory je v zemi?

Radek Kroutil

Do kabelu se pustí určitá frekvence a s dalším přístrojem (přijímačem) jdete nad kabelem až k místu poruchy
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz