• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 16:55

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?

Started by MartinDobrovolny, 16.08.2006, 09:02

previous topic - next topic

MartinDobrovolny

Mám připojeny plochým kabelem 3x1.5. Jedná se o zděný objekt s vedením uloženým pod omítkou. Budou při revizi problémy?


Jan Němec

Nestavěl bych to do roviny "problém při revizi". Revizák většinou problém odhalí, vytvořil jej ale někdo jiný. Někdo, kdo občas zapomene na řemeslnickou slušnost i vůči zákazníkovi, který je laikem.
Pokud má ten kabel dvě izolace, např. CYKYLO, je to v pořádku a nebudete mít problém.
Občas někde vidím, že někdo vytáhne ze zásob CYR, pro Vaši orientaci je bílý, a nacpe ho zákazníkovi. Potom je problém.
Jinak nevím kdo vám dělal tu instalaci, obecně razím to, že pokud instalatér nedodá revizi, nebo pokud si zajistím nestranného revizáka, dokud není revize v pořádku, nedostane elektrikář všechny peníze. Nemá totiž zač. Až je instalace v pořádku.
Ve Vašem případě, takto na dálku těžko soudit, pokud je kabel placatý, černý venkovní plášť a je v omítce, je vše v pořádku.
Klidný spánek


Hynek Bureš

Ploché kabely (CYKYLO) jsou vhodné mimo jiné k instalaci pod omítku, v tom problém není. Problém by mohl nastat v jejich jištění - průžez 1,5mm2 by při jištění 16A nemusel vyhovět - problém nastává už při souběhu dvou a více kabelů (viz program SICHR). Osobně pro běžné bytové zásuvkové rozvody navrhuji jištění 13A - vyhovuje i při souběhu. Zásuvkové obvody pro pračku, tepelné spoitřebiče, kuchyňské spotřebiče sapod. doporučuji provádět průřezem 2,5mm2 a jistit 16A.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Štefan Beláň

Souhlasím s kolegou Burešem a uvádím další možné komplikace. 


Další problém může nastat u dlouhých vývodů, kdy naměřená impedance smyčky nevyhoví pro ochranu před NDN. Pak je nutné snížit jištění podle naměřené hodnoty - např. B-10A.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Jistě by nebylo od věci, kdyby by se stalo standardem používání vodičů Cu 2,5 mm2 pro všechny zásuvkové okruhy. Bohužel, někteří elektrikáři ve snaze ušetřit si práci i prostředky stále použivají vodiče Cu 1,5 mm , což nemusí vyhovovat pro jištění 16A, tak jak již bylo řečeno. Jediná možnost je potom snížit jištění na 13 nebo 10A, což zase potom může způsobit problémy uživatelům.

Jiří Schwarz

pane Hasala, plně s váni souhlasím. Jen by to chtělo ten "standart" používání průřezu 2,5mm trochu "vnutit" výrobcům komponentů.
Nedávno jsem měnil zásuvku za novou, z "nadnárodního discontního obchodu". Krabice ve zdi nízká, sotva na zásuvku, příchod i odchod kabelem 3x2,5Cu, jednak jsem měl problém vecpat dráty 2,5mm do svorek a pak byl problém zásuvku umístit do krabice a neurvat přívody.

Jinak k vodičům o průřezu 1,5mm - kdyby byly rozvody hodně dlouhé, už to může mít vliv i na úbytek napětí (snížení při zatížení jmenovitým proudem.
Něco jiného je, když je vedení 1,5mm v kuchyni, kde na to běží na pár minut konvice a pak dlouho nic nebo skoro nic a něco jiného je např. pračka, kde ohřev běží delší dobu. A něco úplně jiného je přívod k "přímotopu", kde je plný pracovní proud i několik hodin bez přestávky.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

martin antal

plne souhlasim s panem hasalou. standart pro zasuvkove okruhy 2,5mm. jeste bych pridal hluboke krabicky. ty melke jsou vhodne jen k vypinacum. a tam kde je misto, davam stejne radeji vsude hluboke. mnohem lepsi montaz. jinak pouzivam vyrobky domaci produkce zasuvek a vypinacu a nemam v zadnem pripade problem s pripojovani dratu 2,5mm v zasuvkach. jakoze kvalitni polske zasuvky, prodavajici ruzne prodejny, tak s tema jsou opravdu potize i v pripojeni dvou kabelu o prurezu 1,5mm. sice hezke na pohled, ale funkcne na nic.