Lze impulzní relé MIR-16-001-A230 zapojit alternativním způsobem?

Started by Josef Bubliver, 29.03.2009, 13:16

previous topic - next topic

Josef Bubliver

V katalogovém listu OEZ je u IR svorka A2 připojena na střední vodič, přičemž ten je u svorky uveden v závorce (N). Takové označení by mohlo vyvolat dojem, že jde sice o tovární zapojení (způsob "sink"), nikoli však jediné možné.

Zkusím dál snad srozumitelně - další možnost by mohla být zapojit A2 na fázi, z IR pokračovat (způsob "source") na příslušné tlačítko/-a a z něj/nich se vracet již na N. Při několika tlačítkách vedle sebe (případ spojených průchozích místností) by se dala ocenit možnost dokončit el. obvod po jediném, a to N vodiči.
Příklad za všechny: Ovládací kabely by nemusely být 2ks (nebo 3ks) dvojžilové, nýbrž 1ks trojžilový (resp. 4-žilový).

Zařízení v automatizaci mívají možnost zapojení jedním i druhým způsobem, proto by mě zajímalo, jestli i dané imp. relé tuto možnost podporuje. Vím, že je to spíše dotaz na OEZ, v každém případě platí, že není nad poznatky z praxe...

Máte, pánové, někdo IR odzkoušeno takto?